摘要:阐述了自动报警系统设计中利用不同类型的探测器进行优化组合的设计思路? 随着国家对消防安全的日益重视,特别是对新建?改建工程消防系统化设计的关注,各有关方对消防工程的合计都很重视,但作为建设方很少有把消防安全工作提升到一定高度来认识的,总是希望把消防工程造价降到最低限度,因此他们常把设计院已按照消防规范设计好的消防工程请施工方进行多次“优化”,以达到降低工程造价的目的?我在此就工程中所遇到的消防工程设计中弱电系统的一些“优化方案”发表一点自己的看法?
随着国家对消防安全的日益重视,特别是对新建?改建工程消防系统化设计的关注,各有关方对消防工程的合计都很重视,但作为建设方很少有把消防安全工作提升到一定高度来认识的,总是希望把消防工程造价降到最低限度,因此他们常把设计院已按照消防规范设计好的消防工程请施工方进行多次“优化”,以达到降低工程造价的目的?我在此就工程中所遇到的消防工程设计中弱电系统的一些“优化方案”发表一点自己的看法?
1探测器数量的变化
1.1一般探测区域内探测区的优化
在许多探测区的“优化”工程中我注意到施工单位大多是根据探测区的表面积,通过公式N=S/KA,计算出探测器数量?但他们往往忽略了一点;探测器数量不仅有保护面积决定,另外还应考虑保护半径?因此特别是对于狭长的房间设置探测器时考虑保护半径是至关重要的?
1.2停车库内探测器数量的优化
按照消防设计规范要求,停车库内应设置感温探测器,但在工作中我发现许多施工单位为了减少探测器数量,擅自将感温探测器更改为感烟探测器,因感烟探测器保护面积大于感温探测器,因此减少了探测器个数?我根据自己多年的审图经验并结合工程中的具体应用,认为在停车库采用设置灵敏度较低的感烟探测器和感温探测器二者相结合的方式有助于探测初期火灾,感烟探测器和感温探测器需并排交叉呈波浪型交叉设置(此举在家住面积超过500平方米的较大停车库内应用较为普通,虽然汽车排放的尾气产生大量的烟雾和颗粒,对感烟探测器会产生一定影响,但由于停车库面积大,烟雾在空气中散去速度较快,单位面积内一烟雾浓度相对较低,对灵敏较低的感烟探测器不会产生太大影响)
1.3气体灭火系统中火灾探测器的优化
对于气体灭火系统中防护区内的火灾自动报警系统中探测器的设置应为感烟探测器和感温探测器一一对应的方式,但需要注意的是对于一个防护区,感烟探测器和感温探测器应就各自的设置要求分别设置?例如对于一个建筑面积为40平方米的防护区就需设置一支感烟探测器和两只感温探测器一一对应?但一些施工方却擅自取消其中一只感温探测器,从而达到减少探测器数量的目的,对于这种片面理解“一一对应”的做法是不可取的?
2声光报警控制器等火灾报警装置的优化
1.1火灾报警装置的优化
在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中5.5.1条规定:“未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置?”在我所接触到得一个工程中,建设方根据该条反过来认为:“如果设有火灾警报装置,则可不设置火灾应急广播系统?”在此需要说明的是对于一个原命题是真命题的情况,其逆否命题是真命题,而其逆命题不一是真命题?我认为这种情况对于建筑面积较小?公共场所不多?进出人员较少?无需设置火灾应急广播的场所是可行的?但一般情况只要是设置有火灾应急广播的火灾自动报警系统则应设置火灾警报装置,二者同时作用,对即时疏散人群将起到重要作用?
1.2声?光报警探测器的优化
现在对气体灭火系统中防护区内的火灾自动报警系统及联动系统中的声?光报警控制器的设计的普遍做法是:在防护区内(有人值班的场所)和防护区外(无人值班的场所)设置声?光报警控制器?简化了设计规范中单独设置声报警器和光报警器两个报警器的要求?我在工作曾遇到这样一个工程:一栋银行大楼的一整层机房层需做气体灭火系统,本层共有七个相连的防护区,原设计是在每个防护区的室外入口处分别设置有一个声光报警控制器,共计七个声光报警控制器?但施工方认为声光报警控制器个数太多,并且又都在一层楼上,认为没有必要设置过多,最后减少至一个声光报警控制器,这种做法所导致的结果是只要某个防护区发生火灾,则声光报警器就会发出声响和闪烁?对于值班人员来说搞不清楚究竟是哪一个防护区发生火灾,从而对及时采取措施控制火情带来不利因素,因此我认为施工方的这个做法是欠妥当,原设计的做法是恰当的?
3消防广播的优化
从事 消防设计工作的人员都有一个的普通的认识:男女洗手间内一般情况下不设任何消防设施?而作为男女洗手间之间的公共场所——盥洗间则应设置振声器等消防设施,与走道灯公共场所的振声器不同的是盥洗间内设置为1W的振声器,而走道内一般设置为3W的振声器,这样设计对及时通知此处的人们进行疏散是很有必要的,而施工方往往觉得在盥洗间设置振声器的多余的,于是取消此处原有设计的振声器,在此我希望施工方在变更原设计时应实现多了解设计者的设计意图和熟悉该工程的具体情况,不要盲目追求“精”?“减”而给救火工作带来诸多不便?
4手动报警按钮的优化
在具体的消防工程中经常存在手动报警按钮和消火栓按钮紧邻的现象?由于消火栓按钮现都采用双触点按钮,既能起到报警的作用,又能起到起泵的作用?因此施工方往往取消单纯报警作用的手动报警按钮而采用消火栓按钮代替?这种做法对于紧邻的两种按钮还是可行的,但对于将整个系统中的所有消火栓按钮代替手动报警按钮的做法,我不予认同?首先在一个防火分区内,根据不同的建筑物,手动报警按钮和消火栓按钮有各自的设置要求,设置间距与设置场所存在一定区别?虽然消火栓按钮有报警功能,但我们还应考虑到它还具有起泵功能,当报警及联动控制器设置自动时,按下消火栓按钮的同时便启动了消防泵,频繁启动消防泵将对其常年正常运行态势必会产生影响,为火灾发生时消防泵的正常启动埋下隐患?