摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨? 消防电源及其配电 高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷? 根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电?

摘要:本文结合工程实际及消防设计防火规范的理解,阐述消防设计的技术特性,并对消防火灾自动报警系统关键技术进行探讨?
消防电源及其配电
高层建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》要求,一类高层建筑应按一级负荷供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电?对于非高层建筑应按《建筑设计防火规范》要求,将消防用电设备,其电源划分为一?二?三级负荷?
根据《供配电系统设计规范》的要求,一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏,一级负荷中特别重要的负荷,除由双重电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其它负荷接入应急,对于二级负荷,宜由两回路线路供电,在负荷较小或地区条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电?
备用电源的负荷严禁接入应急供电系统?
当设有自备发电设备时,一级负荷应设有自动启动装置,并应在30s内供电,二级负荷当采用启动有困难时,可采用手动启动装置?
为了保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效的控制和扑灭火灾,高层建筑的消防控制室?消防水泵房?消防电梯?防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换?
火灾自动报警系统的设计及布线的要求
火灾自动报警系统是预防火灾事故的重要措施,对于发现以及获取扑救初期火灾的时间起着重要的作用?在设计时,首先对所需保护的对象根据其使用性质?火灾危险性以及疏散扑救的难度等进行分级,并应符合《火灾自动报警系统设计规范》中表3.1.1要求,对保护对象正确分级后,按规范及附录D的要求,对所需保护的部位置相应的探头,在相应的部位设置手报按钮?消防电话及各类控制模块?根据对联动系统及保护范围的要求,设置合理的系统,并根据所选用的系统确定是设置消防广播系统还是设置警报系统?应注意消防控制室?消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话?
火灾自动报警系统应设主电源和直流备用电源?主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专业蓄电池或集中设置的蓄电池?当采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警器的正常工作?设计中应注意主电源的保护开关不应采用漏电保护开关,因为漏电与保证装置供电的可靠性来比较,后者更为很重要?
火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管?经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线,消防控制?通信和报警线路与火灾自动报警系统传输线路比较,更为重要?因为火灾发生时如果消防控制?通信和报警中断,将使灭火工作无法进行,会造成更大的经济损失,因此这些线路只有暗敷设在不燃烧体的结构层内(保护层厚度不宜小于30mm)时,才允许选择阻燃型硬质塑料管,在其它情况下,只能采用金属管或金属线槽敷设,明敷设时,还应采取相应的防火保护措施?目前主要的防火措施就是在金属管或金属线槽表面涂防火涂料?
消防设备联动控制
消防的联动控制对象包括一下几项:
1.灭火设施2.防排烟设施3.防火卷帘?防火门?水幕4.电梯5.非消防电源的断电控制
(1)对于灭火设施注意讨论消火栓灭火系统与自动喷水灭火系统:
在消火栓灭火系统中,规范要求消火栓按钮的控制回路应采用50V及以下的安全电压,一般有两种设计方法?一种是利用火灾自动报警系统中的能直接起泵的编码消火栓,其电压为24V?起泵的同时消控中心得到信号并能准确的知道是哪个位置的按钮起泵?另一种是在消火栓直起控制回路加装控制变压器,将操作电压降至36V或24V?第一种方法是现行设计中常用的方法?
在自动喷水灭火系统中,喷淋泵的起泵有两种方式:一种是将压力通过火灾自动报警系统的编码模块接入报警联动控制系统,报警联动控制器接到压力开关动作信号后,可自动或手动起动喷淋泵?另一种方法是将压力开关直接接入喷淋泵的控制回路,压力开会的动作直接起泵?第一种方法比较依赖报警系统,压力开关动作后,信号报到消控中心,可以有一确认过程,相对比较安全?第二种方法一旦压力开关误动作就会造成误起泵,造成损失?
(2)防排烟设施
火灾发生时,停止有关部位的空调机,关闭电动防火阀并接收其反馈信号,启动有关部位的防烟和排烟风机?排烟阀等,并接受其反馈信号?防排烟设施应能在消控中心手动和自动控制,并能实现排烟机入口处的排烟阀动作后,联锁停止排烟机?在控制电路中,应防止同时打开排烟阀时动作电流过大,民规条文中推荐采用接力控制方式满足这一要求?所谓接力控制,是将排烟阀的动功机构输出触头加上控制电压后,采用串行连接控制,以接力方式使其相互串动打开相互串动打开相邻排烟阀,并将最末一个动作的排烟阀输出信号触头,向消防控制室发送反馈信号,这样具有连接线少和动作电流小的特点?
(3)防火卷帘门的控制
防火卷帘门用做防火分隔时,探测器动作可一次降落到底?设置在疏散通道部位时,其两侧应设置火灾探测器组及其报警装置,且两侧应设置手动按钮控制,其降落应为两次动作;第一次感烟探测器动作,卷帘降至地面1.8m,感温探测器动作后,卷帘下降到底?
(4)电梯控制
电梯分为消防电梯和非消防电梯,当发生火灾时,消控中心应能控制所有电梯停于首层,并接收其反馈信号?电梯的控制有两种方式:一种是将电梯的控制显示盘设在消控中心,消防值班员在必要时可直接操作;另一种是在人工确认火灾后,消控中心向电梯控制室发出火灾信号及强制电梯下降的命令,所有电梯下行停位于首层?在自动化程度较高的建筑物内,可用消防电梯前室的烟探测器联动控制电梯?
(5)非消防电源的断电
火灾确认后,应能在消防控制室?变电所自动或手动切除有关部位的非消防电源?切断非消防电源时应该控制在一定的范围内?有关部位是指着火的那个防火分区或楼层,一旦着火应切断本防火分区或楼层的非消防电源,切断方式可以人工切断,也可以自动切断,切断顺序应考虑按楼层或防火分区的范围,逐一实施,以减少断电带来的不必要的惊慌?在设计中通常在非消防电源控制箱的总电源处加装分励脱扣器,以便实现火灾时自动切除相关部位的电源?
通过以上几个方面的分析,我们知道设计合理性的至关重要,因此要求我们广大设计人员要不断的互相学习,相互探讨,以求做出最合理的设计?