关于小型多层住宅的消火栓起泵按钮问题!
河图
河图 Lv.7
2007年10月22日 23:16:13
来自于防雷减灾
只看楼主

例子:五层小办公楼,无火灾自动报警系统,水专业设置消火栓,为临时高压系统。对于这种类别的工程,我以前都是不设消火栓起泵按钮,好几年了。最近看到有的工程设置了消火栓起泵按钮,才开始注意到这个问题。并产生了几个疑问:1 像这种类别的工程必须要设置消火栓起泵按钮吗?有什么依据吗,哪本规范里有规定,水专业的规范里有也算?2 如果不需要设置消火栓起泵按钮,那么应该如何启动消火栓泵呢?不会是手动吧,那火灾时可太不方便了。

例子:五层小办公楼,无火灾自动报警系统,水专业设置消火栓,为临时高压系统。
对于这种类别的工程,我以前都是不设消火栓起泵按钮,好几年了。最近看到有的工程设置了消火栓起泵按钮,才开始注意到这个问题。并产生了几个疑问:
1 像这种类别的工程必须要设置消火栓起泵按钮吗?有什么依据吗,哪本规范里有规定,水专业的规范里有也算?
2 如果不需要设置消火栓起泵按钮,那么应该如何启动消火栓泵呢?不会是手动吧,那火灾时可太不方便了。
3 设置的消火栓按钮必须用安全电压吗?如果是,那没有自动报警系统,怎么取安全电压呢?
请指教,谢谢!
免费打赏
zhouliwei403
2007年10月23日 09:15:28
2楼

只要水专业提出来了
设消火栓
电就得做上起泵按钮
也咨询过审图单位!!!!
回复
dao1388
2007年10月24日 18:28:09
3楼
如果没有报警系统,就将线直接拉到水泵控制柜,用24V继电器控制水泵起动就可以了.启泵线接继电器的常开接点.
回复
河图
2007年10月25日 20:22:50
4楼
请问dao1388 : 24V继电器的电源是从哪取的呀?一般的水泵控制柜里只能取到220V的电源啊!
谢谢!
回复
mmhwe
2007年10月30日 10:41:55
5楼
建规第8.4.3条第8款:
高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其他建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防泵的按钮,并应有保护措施。
回复
wj98329
2007年10月30日 11:16:10
6楼

同意!
回复
shiyan2222
2009年04月08日 16:26:12
7楼
消火栓直接接到市政管网上,没有消火栓泵,怎么做直接起泵啊
回复
zcliang_007
2009年04月11日 14:36:20
8楼
先得弄清楚有没有消火栓加压泵?如有,则一定的设。