生活热水管道 与支吊架间是否需要垫绝热垫(胶皮)?请指教规范条文出处,
seek
seek Lv.7
2015年05月31日 22:12:54
只看楼主

请教:生活热水管道 与支吊架间是否需要垫绝热垫(胶皮)?请指教规范条文出处,谢谢!

请教:生活热水管道 与支吊架间是否需要垫绝热垫(胶皮)?请指教规范条文出处,谢谢!
免费打赏
zxl15273726261
2015年06月01日 09:34:37
2楼
需要,具体做法看03S402.
回复
seek
2015年06月03日 16:31:20
3楼
图集做法啊!
回复
seek
2015年06月03日 16:59:39
4楼
图集做法啊!
回复
liuwei1st
2015年06月05日 05:53:04
5楼
图集说明上有。
回复
光阴比箭快
2015年06月05日 12:29:10
6楼
是啊,按图集的施工方法做
回复
aqkyvi
2015年06月05日 23:52:39
7楼
是啊,按图集的施工方法做
回复
lichangan1000
2015年06月09日 16:38:16
8楼
必须绝热。否则冷桥作用,散热很大。木垫子很多采用。
回复
seek
2015年06月14日 08:45:58
9楼
请指教第几页?谢谢
回复
seek
2015年08月03日 12:09:08
12楼
楼上的,广告贴都上来了?
回复
火山冰释
2015年08月29日 11:33:21
13楼
楼主的热水管道材质是否为非金属的?如果为非金属的,在建筑给排水及采暖施工质量验收规范里3.3.9条规定:采暖、给水及热水供应系统的塑料管及负荷管,采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。在03S402-8 5.3条 也有类似的说明,是为了保护管道的,不是起绝热作用。绝热是靠管道外的保温来实现的。