请教:生活热水管道 与支吊架间是否需要垫绝热垫(胶皮)?请指教规范条文出处,谢谢!
请教:生活热水管道 与支吊架间是否需要垫绝热垫(胶皮)?请指教规范条文出处,谢谢!
2楼
需要,具体做法看03S402.
回复
3楼
图集做法啊!
回复
4楼
图集做法啊!
回复
5楼
图集说明上有。
回复
6楼
是啊,按图集的施工方法做
回复
7楼
是啊,按图集的施工方法做
回复
8楼
必须绝热。否则冷桥作用,散热很大。木垫子很多采用。
回复
9楼
请指教第几页?谢谢
回复
12楼
楼上的,广告贴都上来了?
回复
13楼
楼主的热水管道材质是否为非金属的?如果为非金属的,在建筑给排水及采暖施工质量验收规范里3.3.9条规定:采暖、给水及热水供应系统的塑料管及负荷管,采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。在03S402-8 5.3条 也有类似的说明,是为了保护管道的,不是起绝热作用。绝热是靠管道外的保温来实现的。
回复