湿式报警阀组可以设在水管井吗?水管井尺寸差不多1.2*1.2m
湿式报警阀组可以设在水管井吗?水管井尺寸差不多1.2*1.2m
2楼
《喷规》GB50084:6.2.6报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的
高度宜为1. 2m,
安装报警阀的部位应设有排水设施。
水管井里应该没有排水设施吧!
回复
3楼
wangxinle1990 发表于 2015-6-1 13:42 《喷规》GB50084:6.2.6报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1. 2m,安装报警 …就在一层的水管井里,设个地漏可以吗
回复
4楼
只要安装和检修空间够,可以
回复
5楼
可以设置 ,没问题,高层建筑自喷分区的经常这样干
回复
6楼
wxh_198908 发表于 2015-6-1 16:22 可以设置 ,没问题,高层建筑自喷分区的经常这样干好,谢谢了