机房空调氨制冷压缩机故障排除与处理
cbjs81122
cbjs81122 Lv.7
2015年06月01日 18:31:42
只看楼主

(1)压缩机不能正常启动机房空调压缩机不能正常启动的原因分析及排除方法(2)压缩机启动频繁机房空调压缩机启动频繁的原因分析及排除方法(3)压缩机有敲击声机房空调压缩机有敲击声的原因分析及排除方法(4)轴封泄漏及温度过高机房空调轴封泄漏及温度过高的原因分析与排除方法(5)汽缸壁温升过高机房空调汽缸壁温升过高的原因分析与排除方法1)压缩机耗油量大原因:轴承、油环、汽缸与活塞处间隙过大,增加了跑油量。

(1)压缩机不能正常启动
机房空调压缩机不能正常启动的原因分析及排除方法
(2)压缩机启动频繁
机房空调压缩机启动频繁的原因分析及排除方法
(3)压缩机有敲击声
机房空调压缩机有敲击声的原因分析及排除方法
(4)轴封泄漏及温度过高
机房空调轴封泄漏及温度过高的原因分析与排除方法
(5)汽缸壁温升过高
机房空调汽缸壁温升过高的原因分析与排除方法
1)压缩机耗油量大
原因:轴承、油环、汽缸与活塞处间隙过大,增加了跑油量。
排除:进行相应的检修或更换部件。
2)轴承温度过高
原因:油脏、油路被堵;供油不足;间隙太小;轴承偏磨或轴瓦拉毛。
排除:淸洗油路,换润滑油;充分供油;调整间隙;检修轴瓦》
3)能量调节机构失灵
原因:油压不够;油中含制冷剂液体;调节机构出油阀脏堵。
排除:找出油压低原因,调整油压;对曲轴箱中的油预热时间长一些,对油路、油阀淸洗,使油路畅通。
免费打赏