抗规8.2.3,关于0.25V0调整系数
无中生有
2015年06月02日 14:13:24
只看楼主

抗规8.2.3第三条,钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。 这里面的调整系数该取多少了?如果没有上限,框架部分刚度很小,我乘以一个很大的系数那不是也能满足要求,这不是作假嘛? 求高手赐教啊,实在迷惑的很。

抗规8.2.3第三条,钢框架-支撑结构的斜杆可按端部铰接杆计算;其框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力应乘以调整系数,达到不小于结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值。
这里面的调整系数该取多少了?如果没有上限,框架部分刚度很小,我乘以一个很大的系数那不是也能满足要求,这不是作假嘛?
求高手赐教啊,实在迷惑的很。
免费打赏
zyhjiao
2015年06月02日 14:13:25
9楼
无中生有 发表于 2015-6-3 16:24 算出了到底合不合适,规范上也没有给一个参考啊。例如最后算出了框架本身刚度很小,就需要乘以很大的一个 …规范这条是保证结构中框架的二道防线作用,支撑屈服后,还有框架,保证大震不倒。
回复
吸力锅
2015年06月03日 09:56:33
2楼
调整系数按照规范来取
回复
无中生有
2015年06月03日 10:30:14
3楼
吸力锅 发表于 2015-6-3 09:56 调整系数按照规范来取就是不知道规范对这个调整系数怎么规定的啊,大哥
回复
富强168
2015年06月03日 11:22:28
4楼
楼主看看这个吧
回复
zyhjiao
2015年06月03日 13:11:22
5楼
这个调整系数是自己算出来的,数值就是“结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小值/框架部分按刚度分配计算得到的地震层剪力”。这就是要保证框架要有一定的抗震能力。
回复
无中生有
2015年06月03日 16:24:10
6楼
zyhjiao 发表于 2015-6-3 13:11 这个调整系数是自己算出来的,数值就是“结构底部总地震剪力的25%和框架部分计算最大层剪力1.8倍二者的较小 …算出了到底合不合适,规范上也没有给一个参考啊。例如最后算出了框架本身刚度很小,就需要乘以很大的一个系数,表面上看是超过了0.25,但是框架本身抗侧刚度并没有增强啊。实在不明白啊。求赐教啊
回复
无中生有
2015年06月03日 16:25:43
7楼
毛嘟嘟 发表于 2015-6-3 11:22 楼主看看这个吧这个和0.25V0没有关系吧?
回复
无中生有
2015年06月03日 16:28:17
8楼
无中生有 发表于 2015-6-3 16:24 算出了到底合不合适,规范上也没有给一个参考啊。例如最后算出了框架本身刚度很小,就需要乘以很大的一个 …大哥,求赐教啊,再多给你些土木币都行,就是对这个困惑的很啊。感觉就是表面上乘以一个系数达到0.25满足规范,但是框架梁柱截面都是定好了的,框架本身抗侧能力没有提搞啊
回复
富强168
2015年06月04日 10:10:22
10楼
有时规范也是不完整的。想想没事就好了
回复
无中生有
2015年06月04日 12:45:50
11楼
无中生有 发表于 2015-6-3 16:28 大哥,求赐教啊,再多给你些土木币都行,就是对这个困惑的很啊。感觉就是表面上乘以一个系数达到0.25满足 …保证框架能承担地震10%的力,这一条是哪儿的了?
回复

相关推荐

APP内打开