新规8.5.4条中提及的“地上建筑内的无窗房间”,这个无窗是否理解为:不具有满足自然排烟条件的外窗。如果该房间面积大于50且小于100平且属于内区房间,它的窗户开向内走廊,该房间是否也算无窗房间的范围?如果算该房间是否需要按该条款要求,设置机械排烟设施。请各位大侠赐教一下!
超过50平米的无外窗的房间需要设置排烟措施,有墙分隔的小房间需要一个独立的防烟分区,且每个防烟分区的排烟量不小于15000m3/h。
该房间属于无窗的房间,是否经常有人停留或者可燃物多吗?如果是,那么必须设置排烟设施。区内不区内的,看不懂,也无关。你开了窗户朝向哪里了?反正没朝向室外,等于个零,算没开窗。