跪求各位高手。。关于10kV高压开关柜装线路PT的问题
苏维埃
苏维埃 Lv.2
2015年06月03日 17:32:25
只看楼主

最近接到业主的反馈回来的扩建方案,要求新增4面10kV出线高压开关柜,原有的开关柜都是KYN28-12(800宽1500深的),但是原有的出线柜里都没有线路PT,只有一个母线PT柜,问了业主说为了环网需要才加装线路PT的,由于小弟是新手,没见过这种类型的开关柜,求各位高手提供些10kV开关柜线路PT的资料给小弟参考参考。 还有些问题想请各位高手解答下:1、这种10kV开关柜内的线路PT要装3个还是1个?2、需要做消谐么?3、线路PT做成固定式的还是手车式的比较好?在这里先谢谢各位高手了。

最近接到业主的反馈回来的扩建方案,要求新增4面10kV出线高压开关柜,原有的开关柜都是KYN28-12(800宽1500深的),但是原有的出线柜里都没有线路PT,只有一个母线PT柜,问了业主说为了环网需要才加装线路PT的,由于小弟是新手,没见过这种类型的开关柜,求各位高手提供些10kV开关柜线路PT的资料给小弟参考参考。 还有些问题想请各位高手解答下:1、这种10kV开关柜内的线路PT要装3个还是1个?2、需要做消谐么?3、线路PT做成固定式的还是手车式的比较好?在这里先谢谢各位高手了。
免费打赏
gaosong1218
2015年06月05日 10:37:51
12楼
shiyiboy 发表于 2015-6-5 09:34 出线柜加PT做什么用?保护、监测、测量、采集欠电压或过电压
回复
lz_chengyang
2015年06月05日 11:00:21
13楼
1、这种10kV开关柜内的线路PT要装1个; 2、不需要做消谐;3、线路PT做成固定式即可。
回复
zyz8438
2015年06月05日 15:27:35
14楼
gaosong1218 发表于 2015-6-5 10:34 装熔断器保护吧是的,PT采用熔断器保护。
回复
ghb2008
2015年06月05日 15:58:44
15楼
馈线柜完全没必要装PT!保护、监测、测量、采集欠电压或过电压是从专门的pt柜取。
回复
lglyx123
2015年06月06日 09:45:24
16楼
楼上回答的都很全面很好、
回复
郑wenjie0522
2015年06月06日 12:00:27
17楼
三相一体浇筑成型,固定接在开关柜前下柜门,主要用于计量
回复
电气丶学无止境
2015年06月06日 13:47:50
18楼
zyz8438 发表于 2015-6-4 23:36 1、采用2个10KV的PT,接成VV接线;2、VV接线的PT可不采用消谐;3、线路PT采用固定安装即可。老师,是不是三只电压互感器的时候需要加消谐啊
回复
co1427713266905
2015年06月06日 14:26:56
19楼
路过学习了!
回复
miaolongcunfu
2015年06月06日 14:29:18
20楼
路过学习饿了
回复
天下唯吾曹孟德
2015年06月06日 19:05:21
21楼
电气丶学无止境 发表于 2015-6-6 13:47 老师,是不是三只电压互感器的时候需要加消谐啊接地才加消谐器吧
回复