跪求各位高手。。关于10kV高压开关柜装线路PT的问题
苏维埃
苏维埃 Lv.2
2015年06月03日 17:32:25
只看楼主

最近接到业主的反馈回来的扩建方案,要求新增4面10kV出线高压开关柜,原有的开关柜都是KYN28-12(800宽1500深的),但是原有的出线柜里都没有线路PT,只有一个母线PT柜,问了业主说为了环网需要才加装线路PT的,由于小弟是新手,没见过这种类型的开关柜,求各位高手提供些10kV开关柜线路PT的资料给小弟参考参考。 还有些问题想请各位高手解答下:1、这种10kV开关柜内的线路PT要装3个还是1个?2、需要做消谐么?3、线路PT做成固定式的还是手车式的比较好?在这里先谢谢各位高手了。

最近接到业主的反馈回来的扩建方案,要求新增4面10kV出线高压开关柜,原有的开关柜都是KYN28-12(800宽1500深的),但是原有的出线柜里都没有线路PT,只有一个母线PT柜,问了业主说为了环网需要才加装线路PT的,由于小弟是新手,没见过这种类型的开关柜,求各位高手提供些10kV开关柜线路PT的资料给小弟参考参考。 还有些问题想请各位高手解答下:1、这种10kV开关柜内的线路PT要装3个还是1个?2、需要做消谐么?3、线路PT做成固定式的还是手车式的比较好?在这里先谢谢各位高手了。
免费打赏
电气丶学无止境
2015年06月07日 17:19:22
22楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-6-6 19:05 接地才加消谐器吧如何接地才加消谐器呢
回复
谢好
2015年06月07日 23:13:56
23楼
感谢楼主的无私奉献
回复
shiyiboy
2015年06月08日 09:18:08
24楼
gaosong1218 发表于 2015-6-5 10:36 保护、监测、测量、采集欠电压或过电压母线PT柜取就行了。怎么没见过10kV馈线还加PT的。
回复
这次可以了
2015年06月08日 10:08:12
25楼
你这不用加PT了
回复
苏维埃
2015年06月08日 10:11:32
26楼
感谢各位高手的解答,学习了,我们也不明白业主为什么要在馈线加线路PT,说是要为以后自动化做准备什么的,没办法甲方就是上帝啊,最近又跟业主沟通了,业主要求一定加这个线路PT,还要做成手车式的,业主方的工程师还说最好装那种JDZ-10的羊角PT,装一个就行。请问各位高手什么型号的线路PT能装到KYN28柜前下柜手车呢,头大啊,好像开关柜厂家提供的方案里面最少都是装2个JDZ10-10的,没看到过装1个JDZ-10的羊角PT。
回复
aytf818
2015年06月08日 13:35:43
27楼
馈线线路开关柜装电压互感器是为了重合闸检无压时用,最好装3个。
回复
chenzy0221
2015年06月08日 13:50:57
28楼
不了解,来学习的啊
回复
天下唯吾曹孟德
2015年06月08日 20:32:58
29楼
加装线路PT有些模块需要,例如备自投,人家有考虑就装呗
回复
phanghui
2015年06月09日 09:02:17
30楼
来看看。。。。。。
回复
lzchengyang
2015年06月09日 09:17:13
31楼
线路侧PT装单相的即可,
回复

相关推荐