跪求各位高手。。关于10kV高压开关柜装线路PT的问题
苏维埃
苏维埃 Lv.2
2015年06月03日 17:32:25
只看楼主

最近接到业主的反馈回来的扩建方案,要求新增4面10kV出线高压开关柜,原有的开关柜都是KYN28-12(800宽1500深的),但是原有的出线柜里都没有线路PT,只有一个母线PT柜,问了业主说为了环网需要才加装线路PT的,由于小弟是新手,没见过这种类型的开关柜,求各位高手提供些10kV开关柜线路PT的资料给小弟参考参考。 还有些问题想请各位高手解答下:1、这种10kV开关柜内的线路PT要装3个还是1个?2、需要做消谐么?3、线路PT做成固定式的还是手车式的比较好?在这里先谢谢各位高手了。

最近接到业主的反馈回来的扩建方案,要求新增4面10kV出线高压开关柜,原有的开关柜都是KYN28-12(800宽1500深的),但是原有的出线柜里都没有线路PT,只有一个母线PT柜,问了业主说为了环网需要才加装线路PT的,由于小弟是新手,没见过这种类型的开关柜,求各位高手提供些10kV开关柜线路PT的资料给小弟参考参考。 还有些问题想请各位高手解答下:1、这种10kV开关柜内的线路PT要装3个还是1个?2、需要做消谐么?3、线路PT做成固定式的还是手车式的比较好?在这里先谢谢各位高手了。
免费打赏
边军1001
2015年06月09日 09:21:56
32楼
1、采用2个10KV的PT,接成VV接线;
2、VV接线的PT可不采用消谐;
3、线路PT采用手车安装,以便检修方便。
回复
琥珀川先生
2015年06月09日 11:47:21
33楼
路过学习了 :loveliness:
回复
yubingln1234
2015年06月10日 11:38:36
34楼
回答的都挺好
回复
zsphn6666
2015年06月10日 15:35:45
35楼
zyz8438 发表于 2015-6-4 23:33 不要误导他人。110kV属于大电流接地系统,线路PT采用单相PT就足够了。10kV是中性点不直接接地系统,请问单 …5191087
回复