各位同行,大家好!我这里是一家钢铁公司的焦化厂,废水不让外排,湿法熄焦不能全部利用,焦化废水过剩,大家帮帮我吧,小弟向大家鞠躬致谢了!
各位同行,大家好!
我这里是一家钢铁公司的焦化厂,废水不让外排,湿法熄焦不能全部利用,焦化废水过剩,大家帮帮我吧,小弟向大家鞠躬致谢了!
12楼
比较难`````
等待高手解决`````
回复
13楼
谢谢大家的支持
我这里的进水含油在20mg/L左右,氨氮在200mg/L以下,有时都不到100mg/L,COD在4000—6000mg/L。
以前也听说过在好氧池加活性炭的技术,具体没有看见过,不知道后续的设备是否需要更换。
膜处理估计公司不会批准的。
现在正在考虑用焦炭吸附出水,不知道是否可行。
回复
14楼
湿法熄焦剩余水量在30%左右,看来你有配套的化产,否则没有怎么多的水,焦化零排放的案例是有的得我采用的是AF
+BAF+双膜,会用于锅炉,但是投资成本大,不知道腻的用水情况怎样,一般来说单纯COD应该不时问题。成熟的工艺很多,AO就可以办了
回复
15楼
采用的是AF +BAF+双膜,成本高`
运行费用也不低
回复
16楼
投资大、运行费用低,一定会被公司pass
回复
17楼
又想马儿跑,又想马儿不吃草^_^
回复
18楼
最好介绍一下你们厂的处理现状和不外排能回用的环节和需要的水质,每个这样的厂产品结构不同还需要具体分析找回用出路;这么稀里糊涂的讨论也不会有什么结果
回复
19楼
焦化废水是一种较难处理的废水,关键是氨氮的处理,但笼统的去讨论没有意义,最好把您的案例提出来,
如果可以,有几个问题:
1、贵公司蒸氨系统运行如何?很重要。
2、进水氨氮控制多少?
3、以及cod、酚、氰等指标?
4、现在运行工艺是什么?AO、AAO、AAOO、OAO?
若资料不好公开,可发电子邮件:yuandongming@263.net
回复
20楼
还有水量大的原因是什么?是进水稀释,还是有必要考虑清污分流。一般焦化厂的污水如果做好清污分流,蒸氨废水加上化产污水,水量应该可以满足熄焦,把进水来源认真分析一下,冷却水之类的清水,即使是冷却排污水也不要混入焦化废水,如果水量还大,可考虑把不含氨氮的废水分流处理,单纯是COD尤其是不含苯环的废水要容易得多,没有氨氮的废水和含氮的废水混在一起处理,是自己找罪受,运行费用也高。处理氨氮多难呀。
回复
21楼
如果工艺不行,在怎么努力也白搭,只有在合理的工艺基础上,调整各方面参数,才有可能达到目的。
回复