《建筑照明设计标准》GB 50034-20135.5.4 疏散照明的地面平均水平照度值应符合下列规定: 1 水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层(间)不应低于2lx; 2 垂直疏散区域不应低于5lx; 3 疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40:1; 4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓、医院等需要救援人员协助疏散的场所不应低于5lx。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014
5.5.4 疏散照明的地面平均水平照度值应符合下列规定:
1 水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层(间)不应低于2lx;
2 垂直疏散区域不应低于5lx;
3 疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40:1;
4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓、医院等需要救援人员协助疏散的场所不应低于5lx。
《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014
10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1 对于疏散走道,不应低于1.0lx。
2 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。
针对疏散照明,目前天正好像没有相应的照度计算数据。不知道大家都是怎么设计的。