疏散照明的照度计算
秋风落木
2015年06月04日 10:24:13
来自于天正电气
只看楼主

《建筑照明设计标准》GB 50034-20135.5.4 疏散照明的地面平均水平照度值应符合下列规定: 1 水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层(间)不应低于2lx; 2 垂直疏散区域不应低于5lx; 3 疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40:1; 4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓、医院等需要救援人员协助疏散的场所不应低于5lx。《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《建筑照明设计标准》 GB 50034-2013
5.5.4 疏散照明的地面平均水平照度值应符合下列规定:
1 水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层(间)不应低于2lx;
2 垂直疏散区域不应低于5lx;
3 疏散通道中心线的最大值与最小值之比不应大于40:1;
4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓、医院等需要救援人员协助疏散的场所不应低于5lx。

《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014
10.3.2 建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:
1 对于疏散走道,不应低于1.0lx。
2 对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0lx。
3 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0lx。


针对疏散照明,目前天正好像没有相应的照度计算数据。不知道大家都是怎么设计的。

免费打赏
电气925
2015年06月05日 09:38:33
2楼
一条回路0.5KW 怎么也都够了吧
回复
肯先生
2016年11月22日 14:23:21
3楼
我也想知道,有了解的大神帮忙解答一下。多谢
回复
lol01140100103
2016年12月01日 16:43:18
4楼
好资料 先收藏了!!!!!!!!!!!!!!!
回复
weilmeng
2016年12月03日 10:14:40
5楼
同问,有了解的大神帮忙解答一下
回复
a0013721
2017年01月20日 10:24:33
6楼
楼梯、走道从来没算过,
回复
lol01140100103
2017年01月20日 14:43:24
7楼
谢谢楼主、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
回复
lz19870501
2017年01月24日 08:18:12
8楼
还真没计算过,应该用照明设计手册的点照度的计算
回复
a396673967
2017年01月27日 17:13:36
9楼
这个照度要求很低 按照疏散最大距离设置基本都够了
回复
nanjingfenyuanshi
2018年03月02日 09:58:37
12楼
真还没有计算过。