28柜五防相关问题求助。。。。
seven1990
seven1990 Lv.5
2015年06月04日 11:43:41
只看楼主

去年做了一批28柜,当时柜后下门做的封板,当地验收时提出一个问题,说柜后无电磁锁(带地刀的出线柜除外)不满足五防要求,请问大家谁知道有相关标准规定没??

去年做了一批28柜,当时柜后下门做的封板,当地验收时提出一个问题,说柜后无电磁锁(带地刀的出线柜除外)不满足五防要求,请问大家谁知道有相关标准规定没??
免费打赏
huashi1993
2016年01月19日 13:37:28
15楼
我只能说,你还没吃过亏!
回复
烦烦烦方法
2016年01月19日 15:40:27
16楼
学习,学习
回复
dylan3940
2016年01月20日 09:35:00
17楼
huashi1993 发表于 2016-1-19 13:37 我只能说,你还没吃过亏!还真没吃过亏。遇到这样胡搅蛮缠的情况,那就不是技术问题了,是其他方面的问题。要是这样,能搞定就做,搞不定还不如放弃,要不然即使中标了供货了,到时候卡你,找麻烦,得不偿失。
回复
成套学习
2016年01月20日 10:33:31
18楼
dylan3940 发表于 2016-1-19 09:51 在国标GB3906内有明确定义正常操作时候可开启的门和用专用工具才能打开的封板在五防连锁上的区别。因此,后 …我们上一批也有领导提出,28柜后封板装电磁锁,我没同意,后封板装电磁锁,就算带电,不用开电磁锁也能打开后封板,封板斜着就能拿出来,后来做了一些不干胶贴纸,上面写着,带电严禁开启 ,才算了事
回复
天下唯吾曹孟德
2016年01月20日 11:55:32
19楼
跟我主任说的一样,你要出个图细到傻瓜第一次做这行都能看懂施工图。我说没文化没经验还指望能看懂施工图?没经验就别来做,正常图出了就行,难道要我从施工工序开始标?
回复
wd0577
2016年01月20日 14:39:26
20楼
ccc___ 发表于 2015-6-5 13:38 各厂家各做,规范上没有后盖板(不是门)时可不装联锁,国外电气认为,用螺栓固定的盖板就算是柜子封住的机 …那是地方要求,环网柜及好多固定柜后面都是封板固定,
回复
lingxuct
2016年01月20日 14:46:17
21楼
wd0577 发表于 2016-1-20 14:39 那是地方要求,环网柜及好多固定柜后面都是封板固定,后面的封板和五防有什么关系?国家标准也好,地方要求也好,安全的标准应该是一样的?
回复
wd0577
2016年01月20日 14:53:01
22楼
ccc___ 发表于 2016-1-20 14:46 后面的封板和五防有什么关系?国家标准也好,地方要求也好,安全的标准应该是一样的?地标要高于国标,因为验收的是地方上的,就得按照地方标准来做,就像福建的人太会偷电所以福建的计量比国标高很多,
回复
lingxuct
2016年01月20日 16:10:11
23楼
说柜后封板,不要说偷电。

安全的标准是一样的,就是做到有电不能打柜子!
回复
dylan3940
2016年01月20日 17:15:31
24楼
参考国标就行了,国标高于IEC标准