28柜五防相关问题求助。。。。
seven1990
seven1990 Lv.5
2015年06月04日 11:43:41
只看楼主

去年做了一批28柜,当时柜后下门做的封板,当地验收时提出一个问题,说柜后无电磁锁(带地刀的出线柜除外)不满足五防要求,请问大家谁知道有相关标准规定没??

去年做了一批28柜,当时柜后下门做的封板,当地验收时提出一个问题,说柜后无电磁锁(带地刀的出线柜除外)不满足五防要求,请问大家谁知道有相关标准规定没??
免费打赏
wgcqhf
2016年02月15日 12:14:17
25楼
根据高压开关柜“五防”规定,防止误入带电间隔,当开关柜内没有接地开关时,后门应加装电磁锁,因为接地开关和后门有大轴联锁,所以有接地开关的柜子不需要加装电磁锁。