没做过消防工程,现在现场的喷淋主干管和支管已经安装完毕,只剩下接喷头的一截短管,求问喷淋做压力试验时带喷头一起试压吗。还是用堵帽堵上,后期再进行安装喷头。
没做过消防工程,现在现场的喷淋主干管和支管已经安装完毕,只剩下接喷头的一截短管,求问喷淋做压力试验时带喷头一起试压吗。还是用堵帽堵上,后期再进行安装喷头。
2楼
喷头必须在系统试压和管道冲洗合格后用专用扳手安装,喷头不得随意拆装、改动。
回复
3楼
jianzaoxiaoamao 发表于 2015-6-4 15:07 喷头必须在系统试压和管道冲洗合格后用专用扳手安装,喷头不得随意拆装、改动。您的意思是做压力试验时需要用管帽将管道堵好后,进行管道试压完毕后,进行冲洗之后再进行安装喷头吧。谢谢了
回复