向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
32楼
看看厂家的使用说明书!
回复
33楼
零线不穿过互感器,怎么能探测到零序电流,那漏电探测器都没作用了
回复
34楼
不穿过肯定没有作用了
回复
35楼
剩余电流=Ia+Ib+Ic+In
零序电流=Ia+Ib+Ic
上面的公式表达得再清楚不过了。
回复
37楼
必须穿过,三相电流加零线电流的矢量和为零,若不为零且达到一定数值就会报警并动作
回复
38楼
electricity 发表于 2015-6-5 16:27 对!多么简洁明了!对于低压来说就是这样的,低压才有个什么剩余的概念。其他电压等级就是零序。其实剩余 …就是说剩余和零序测量的数值不同一个可以理解为0一个可以理解为平衡~~~
回复
39楼
半仙鲁 发表于 2015-6-8 09:51 哈哈哈 不要吵了 我问过厂家了 电流互感器必须是四线进哥们啊,这还用问厂家。。。
回复
40楼
不穿n线能检测剩余电流?
回复
41楼
N线必须穿过,说明书上写着的
回复
42楼
学习路过:$:$
回复