向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
43楼
剩余电流不穿N线,这是开玩笑么,报警会烦死人的
回复
44楼
:victory:学习了
回复
45楼
N线必须穿过,原因上面那么多人已经说的很清楚了。
回复
46楼
“剩余和零序测量的数值不同一个可以理解为0一个可以理解为平衡”这句话好理解
回复
47楼
zyz8438 发表于 2015-6-5 15:02 剩余电流=Ia+Ib+Ic+In零序电流=Ia+Ib+Ic简洁。。。。。
回复
48楼
需要接的。。。。
回复
49楼
本帖最后由 无根浪子 于 2015-6-12 09:43 编辑
参考:《工业与民用配电设计手册》第三版
回复
50楼
这个还真没见过 学习了
回复
51楼
剩余电流测量的不是不平衡电流,N线是要穿的。
回复
52楼
zyz8438 发表于 2015-6-5 15:02 剩余电流=Ia+Ib+Ic+In零序电流=Ia+Ib+Ic请问零序电流主要用在哪啊?谢谢
回复