剩余电流互感器是否一定要穿过零线
sukun2010
sukun2010 Lv.3
2015年06月05日 00:04:02
只看楼主

向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号

向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号

1234.jpg


您2345.jpg

免费打赏
kangda007
2015年06月13日 15:59:36
53楼
学习了 学习了 学习了 学习了
回复
lwq1982127227
2015年06月13日 17:18:50
54楼
我认为应该零线也要穿过的。
回复
mgr13905272578
2015年06月13日 17:40:09
55楼
学习 学习 学习
回复
巴亚
2015年06月14日 17:45:31
56楼
必须穿过的。
回复
hjdq1238
2015年06月15日 08:23:31
57楼
零线也要一起穿过
回复
wt999
2015年06月15日 10:22:22
58楼
学习学习!!!
回复
两只羊
2015年06月16日 15:02:08
59楼
帮顶一下 虽然不懂
回复
dianqi090101
2015年06月16日 16:48:07
60楼
剩余电流是三相加N相电流的向量和,N线不穿就变成零序电流了
回复
海滨ipoqing
2015年06月16日 17:55:37
61楼
曾经关于零序电流保护和剩余电流保护这个问题也一直困扰我很久了,总之就是零序电流互感器测量的是三相是否均衡,也就是看三相中是否有一相接地故障或三相负荷不均衡,Ia+Ib+Ic不等于0。而剩余电流互感器主要是检测在允许三相负荷不均衡的情况的,检测三相中是否有单相漏电现象
回复
电气书生
2015年06月16日 21:19:09
62楼
这个穿过N线时肯定的,不然都不能正常工作啊
回复

相关推荐

APP内打开