向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
63楼
好学好吃 发表于 2015-6-5 17:08 1、零序电流互感器,工作零线不通过互感器。2、剩余电流互感器,相线+N线 必须通过互感器支持,顶。。。。。
回复
64楼
fishbone_l 发表于 2015-6-5 17:45 有图有真相这个就一眼明了了,谁说的不通过的呢? 这是说明书啊
回复
65楼
1、零序电流互感器,工作零线不通过互感器。
2、剩余电流互感器,相线+N线 必须通过互感器
回复
66楼
很好学习了,但还是有点迷糊,我们做过的,零线一般不穿过互感器
回复
67楼
beida_energy 发表于 2015-6-5 09:12 没有问题,因为你的零序互感器就是为了防止电气火灾,所以,异常时只报警,并不跳闸,因为开关不是漏电断路 …学习了,谢谢
回复
68楼
向大侠们学习了
回复
69楼
进来看看,向能者学习!
回复
70楼
beida_energy 发表于 2015-6-5 09:12 没有问题,因为你的零序互感器就是为了防止电气火灾,所以,异常时只报警,并不跳闸,因为开关不是漏电断路 …你的解释没有说明三相不平衡是报警的问题啊
回复
71楼
米克 发表于 2015-6-19 08:32 你的解释没有说明三相不平衡是报警的问题啊三相不平衡根本不会报警!三个相导体,如果不接地,根本不会测到零序。
回复
72楼
好学好吃 发表于 2015-6-5 16:55 在国家标准GB50054-2011《低压配电设计规范》明确指出了采用接地故障保护的两种方法,零序电流保护与剩余电 …我想说,这是度娘告诉你的吗