向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
73楼
必须得加啊
回复
74楼
学习啦,只报警不动作。
回复
75楼
三相线与N线一起穿过一个剩余CT
回复
76楼
好好学习,吸取经验。
回复
77楼
beida_energy 发表于 2015-6-6 10:28 穿与不穿,跟三相电流是否平衡没有关系,只跟是否构成单相负荷有关系,即你有单相负荷,就必须穿过N导体 …这个说的很有道理啊,N线如果有电流,不穿过N线,必然报警啊
回复
78楼
学习了,以后经常过来
回复
79楼
学习 了学习 了学习 了学习 了学习 了学习 了学习 了学习 了
回复
80楼
不太清楚,来学习学习
回复
81楼
不知道你是用的哪家的,我们用过的三相线和零线都要同时穿的
回复
82楼
本帖最后由 oliverlou 于 2015-6-25 09:49 编辑
必须要穿N线,楼主的考虑是对的。。。不平衡电流一般比剩余电流大的多,如果不穿N线,那就等着一直报警吧。。报两天警,控制室的大爷就烦了,然后就会想办法停掉电气监控设备。。好好的一套电气火灾监控就成摆设了。。。
大家需要注意的是,不好把零序电流保护和剩余电流保护混为一谈。。零序电流保护可以不穿N线,但是整定值要大于最大三相不平衡电流、谐波电流、泄露电流之和。。。而剩余电流保护则测量的只是泄露电流,这样如果电缆某处绝缘老化导致泄露电流比较大或者某处有接地,剩余电流保护就会起作用,一般作用于报警信号。。。
回复