向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
83楼
学习了,本人不懂
回复
84楼
这种接法即使互感器有感应电流报警器也不会动作,零线肯定要穿过互感器一次侧线圈。
回复
85楼
本帖最后由 zhimiao2014 于 2015-6-25 16:29 编辑
仔细看了你的第一张图,下面的N排上有6根线(蓝色的);应该是一根总N线(最粗的)接到N排上,然后分成5路,其中4路(一样粗的)分别和4个断路器一起接到负载上,而最细的那根接到浪涌上;可能当初接线时,看有四个出线断路器,只有一根N线,大意了,应该将那四根N线穿过零序互感器后再出柜子的,而且方向要注意,要从上端穿进,再出线,这是我的理解,也不知对不对。
回复
86楼
electricity 发表于 2015-6-9 09:36 哥们啊,这还用问厂家。。。不问厂家还是有人不信啊
回复
87楼
半仙鲁 发表于 2015-6-26 08:55 不问厂家还是有人不信啊关键是厂家说的就对啊,呵呵
回复
88楼
学习新知识!学习新知识!学习新知识!
回复
89楼
一直都没搞清楚过。 :lol
回复
90楼
我觉得7#对
回复
91楼
总结一下 N线肯定是要穿的 认为不穿N线的需要再加强一下理论学习
回复
92楼
学习了 谢谢啊
回复