二、钢板横吊梁(铁扁担)计算
柱子吊装时,为减少吊索的水平分力对柱的压力,保持柱身的垂直平稳,便于柱子安装就位,在吊索与柱子之间设置一工具式钢板横吊梁,钢板厚度为30mm和10mm(钢板连接周圈满焊),材质为Q235B.钢板横吊梁中的两个挂卡环孔的距离为900mm.
钢板横吊梁按受弯构件计算,对中部截面进行强度验算,对吊钩孔壁、卡环孔壁进行局部承压验算。
1、对A-C截面进行强度验算
(计算公式见附件)
二、构件运输
预制柱运输采用70t履带吊。用70t履带吊将预制柱翻身,人工将预制柱清理干净。先在汽车上铺设枕木(@1000)、并垫平,然后用70t履带吊将预制柱吊至汽车上,从预制柱加工场地运输至发电站施工现场。
三、构件吊装
1、柱子吊装前,基础杯口底部应测量找平,弹出定位线,柱子翻身、清理、弹线。
2、首先对照施工图检测复查砼柱各关键部位的几何尺寸,并根据图纸要求和标高配好垫板。
3、根据现场特定条件,用千斤顶、人工配合70t履带吊起模。
4、预制柱随运随安装。预制柱吊装前,在柱子上焊接爬梯(用φ10钢筋焊接爬梯,爬梯宽度为400mm,长度同柱长度。),爬梯与柱子上的预埋件焊接,焊接长度不小于10d(d为钢筋直径)。
5、底段预制柱安装
1)采用70t履带吊吊装。从预制柱两侧引两根φ36mm的钢丝绳至钢板横吊梁,绳距宽于柱子绑扎在柱子牛腿的下部,起重机一边起钩,一边旋转,使柱子绕柱脚旋转而逐渐吊起,起吊时,起重机应放松回转刹车,以使吊钩滑车组保持垂直状态。
2)当柱子垂直吊离汽车后,将柱子吊至设计位置上,落钩前要复查中心线,并特别注意柱脚是否确定落实,用木楔子初步找正柱子位置。
3)柱固定后,稍许回钩,待吊索松弛时无异常现象再全部回钩,最后用测量仪器配合找正固定(用t=20mm厚钢板焊接Z形马凳,将马凳插入杯口内,人工用千斤顶和倒链将柱找正)。
4)柱校正后及时灌C35细石混凝土至杯口顶面。用6×19、直径22mm、公称抗拉强度为1700N/m㎡的钢丝绳做揽风绳将柱与地锚拉接(用φ48×3.5钢管作地锚)。
5)下一根预制柱安装。
6、底段预制柱安装完后,安装底段柱间支撑及连系梁。连系梁及柱间支撑要与预制柱上的预埋件焊接牢固。
7、上段预制柱安装
1)底段预制柱安装完后,进行上段预制柱的安装。采用70t履带吊吊装。从预制柱两侧引两根φ36mm的钢丝绳至钢板横吊梁,绳距宽于柱子绑扎在柱子牛腿的下部,起重机一边起钩,一边旋转,使柱子绕柱脚旋转而逐渐吊起,起吊时,起重机应放松回转刹车,以使吊钩滑车组保持垂直状态。
2)当柱子垂直吊离汽车后,将柱子吊至设计位置上,落钩前要复查中心线,并特别注意柱断点处是否确定落实。
3)用测量仪器配合柱找正。断点处柱连接钢板焊接,钢板与柱箍接触面必须满焊。
4)用6×19、直径22mm、公称抗拉强度为1700N/m㎡的钢丝绳做揽风绳将柱与地锚拉接(用φ48×3.5钢管作地锚)。
5)柱固定后,稍许回钩,待吊索松弛时无异常现象再全部回钩。
6)下一根预制柱安装。
8、上段预制柱安装完后,安装上段柱间支撑及连系梁。连系梁及柱间支撑要与预制柱上的预埋件焊接牢固。
9、吊装时,要特别注意在绑扎处采取措施保护混凝土柱面,防止吊索损坏砼柱面。
10、柱间支撑及连系梁安装前,将油漆涂刷好。
第五章 安全措施
1、要以“安全第一,预防为主”的方针,以国家安全生产法规、条例、决定为基础,按照主管部门的安全生产管理目标和要求,加强管理。并成立以项目经理为负责制的安全管理体系,具体实施由专业安全员负责。
2、特种作业人员要持证上岗。无证不允许上岗。
3、吊车安全操作规程
3.1、吊车司机须体检合格,经安全规程学习并考试合格且持有国家劳动部门颁发的操作证者担任。
3.2、吊车开动前,司机应对机器运转部分、吊钩、制动器、卷扬机、滑轮、钢丝绳、仪表等进行全面检查,各部件是否灵敏、安全、可靠。
3.3、司机要监督起吊重物栓绑的牢固、平稳情况,做到不安全不起吊,不准超负荷,运行中不准修理、加油等。
3.4、重物不得斜拉、斜吊,不准起吊压埋在地下的重物,在孔内停止运转不准强行起不准有人在吊起的重物下面操作、站立或通过,回转角度范围内不准站人,司机要监督上述各点正确执行。
3.5、吊车开动前要发出信号,起吊重大物件时要经过试吊,试吊高度不超过0.50米(指重物离地面),此时要指定专人进行检查,确认安全后才能正式起吊。
3.6、起吊重物时要有专人指挥,吊起的重物不准在空中长时间停留,吊车运行时,司机不准离开操作室。
3.7、司机对吊车负有维护保养的责任,维护保养按有关规定执行。
3.8、遇六级以上大风或大雨天气时,应停止吊车露天作业。
3.9、吊车施工时,地面操作人员严禁在吊杆下和吊运构件下逗留。
4、施工时操作人员应穿戴好劳动保护用品,高空作业时必须正确使用安全带。安装屋架时必须搭设可靠的操作台,如需在梁上行走时必须设置护栏或绳索。
5、构件安装后,必须检查安装质量,只有确认连接可靠时方能松钩或拆除临时固定工具。
6、电焊机的电源长度不能超过5m,电焊线和钢丝绳交叉时必须设置绝缘隔离措施。 电焊机接地零线及电焊工作回线都不准搭在易燃、易爆的物品上。工作回线绝缘良好,机壳接地须符合要求。
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳