根据以前的高规,超100米的高层建筑及未超100米的一类高层中建筑面积小于5平的卫生间可不设喷淋,但新的防火规范出来了,只有游泳池、溜冰场(连不宜用水扑救的都未划入)可不设喷淋,现在一类高层中卫生间需要全部设置喷淋。 那么防火规范2014中新增的建筑高度高于100米的住宅建筑呢?后面的条文中只说了公共部分与套内各房间设置,这个各房间包括卫生间、厨房间吗?厨房间相比更容易发生火灾,而且会比较危险,抑或只需要考虑人员安全,无需考虑财产安全?
根据以前的高规,超100米的高层
建筑
及未超100米的一类高层中建筑面积小于5平的卫生间可不设喷淋,但新的防火规范出来了,只有游泳池、
溜冰场
(连不宜用水扑救的都未划入)可不设喷淋,现在一类高层中卫生间需要全部设置喷淋。
那么防火规范2014中新增的建筑高度高于100米的
住宅
建筑呢?后面的条文中只说了公共部分与套内各房间设置,这个各房间包括卫生间、厨房间吗?厨房间相比更容易发生火灾,而且会比较危险,抑或只需要考虑人员安全,无需考虑财产安全?
那么其他需要设置喷淋的单多层
民用建筑
呢?规范中没有明确提出,是否卫生间也不需要考虑设喷淋?或者只考虑可燃物少,不容易发生火灾?
还有其他需要设置喷淋的
厂房
及仓库中的卫生间呢?只考虑可燃物少,不容易发生火灾;人员不密集,无需考虑?
2楼
1、超过100米的住宅套内各房间需设置喷头,各房间应该包括卫生间和厨房间。
2、二类高层和多层建筑的卫生间均无要求设自喷系统。
回复
3楼
规定设喷淋的建筑部分,卫生间也设,不管以前5平方的概念了
回复
4楼
同意楼上的说法
回复
5楼
:handshake
回复
6楼
版专攻 发表于 2015-6-5 10:57 规定设喷淋的建筑部分,卫生间也设,不管以前5平方的概念了没错。颠覆性修改。
回复
7楼
版专攻 发表于 2015-6-5 10:57 规定设喷淋的建筑部分,卫生间也设,不管以前5平方的概念了没错。颠覆性修改。
回复
8楼
颠覆性修改。
回复
9楼
版专攻 发表于 2015-6-5 10:57 规定设喷淋的建筑部分,卫生间也设,不管以前5平方的概念了为什么不管以前5平方的概念呢?依据和出处在哪里?
回复
10楼
linwenhui123 发表于 2016-3-23 13:34 为什么不管以前5平方的概念呢?依据和出处在哪里?规范没说不设,所有要设,规范只规定了那些要设,没说5平方以下的卫生间不用设
回复
11楼
应该是需要设立的~~~~
回复