根据以前的高规,超100米的高层建筑及未超100米的一类高层中建筑面积小于5平的卫生间可不设喷淋,但新的防火规范出来了,只有游泳池、溜冰场(连不宜用水扑救的都未划入)可不设喷淋,现在一类高层中卫生间需要全部设置喷淋。 那么防火规范2014中新增的建筑高度高于100米的住宅建筑呢?后面的条文中只说了公共部分与套内各房间设置,这个各房间包括卫生间、厨房间吗?厨房间相比更容易发生火灾,而且会比较危险,抑或只需要考虑人员安全,无需考虑财产安全?
根据以前的高规,超100米的高层
建筑
及未超100米的一类高层中建筑面积小于5平的卫生间可不设喷淋,但新的防火规范出来了,只有游泳池、
溜冰场
(连不宜用水扑救的都未划入)可不设喷淋,现在一类高层中卫生间需要全部设置喷淋。
那么防火规范2014中新增的建筑高度高于100米的
住宅
建筑呢?后面的条文中只说了公共部分与套内各房间设置,这个各房间包括卫生间、厨房间吗?厨房间相比更容易发生火灾,而且会比较危险,抑或只需要考虑人员安全,无需考虑财产安全?
那么其他需要设置喷淋的单多层
民用建筑
呢?规范中没有明确提出,是否卫生间也不需要考虑设喷淋?或者只考虑可燃物少,不容易发生火灾?
还有其他需要设置喷淋的
厂房
及仓库中的卫生间呢?只考虑可燃物少,不容易发生火灾;人员不密集,无需考虑?
22楼
整个楼都做了,不差这几个喷头。
回复
23楼
谢谢楼主分享
回复
24楼
没说就设置吧
回复
25楼
二类高层民用建筑的卫生间不需要设置喷淋。理由:《建筑设计防火规范》GB50016-20145第8.3.3条第2点所提及的部位与《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.3条所提及的部位一致。其中《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第7.6.3条的条文说明对公共活动用房的定义并没有包括卫生间。
回复
26楼
可爱的西瓜 发表于 2016-12-20 10:41 整个楼都做了,不差这几个喷头。卫生间就那么丁点大的地方,还扔个喷头在上面,装灯都没地方装了~
回复
27楼
本帖最后由 为我们自己的 于 2017-5-16 12:24 编辑
我个人的理解是
1.没指明具体部位的全设
2.指明具体部位的按部位设,其余的根据需要设
卫生间的情况是:只讨论常规的公共建筑内,可燃物有,手纸,纸篓,可燃的隔断,卫生间的门,等等,火灾危险源主要是吸烟,蔓延途径:竖向主要是卫生间的排风,横向是门窗洞口。
回复
28楼
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
回复
29楼
消防的东西在不确定的时候肯定会从严,而且消防的要求会越来越严,这是大原则。卫生间要不要上喷淋,消防这块卡的尺度是不一样的,有的地方不上也没事,但根据消防规范和实际使用来讲,卫生间着火的几率还是比其他的地方要大,而且就算其他地方着火了,人跑不出去,卫生间是相对安全的场所,原因:卫生间通风状况相对与其他地方更完善,卫生间有水。所以建议卫生间还是设置喷淋更合适。
回复
30楼
risahonda 发表于 2016-7-8 17:46 我想楼上诸位都理解错了!我的看法是:不管一类高层,二类高层,多层的卫生间均无需再设置喷淋,依据是规范 …有道理。问题是教条派的人实在是太多。
回复
31楼
规范主编单位统一发布公告解释一下吧。
回复