消防水箱液位如何引至消防控制室
秋风落木
2015年06月05日 10:38:12
来自于防雷减灾
只看楼主

请教高手们《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-201411.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能: 3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。 我理解这个“正常水位”应该是个4~20ma的模拟信号。请教一下:这个信号线是单独设置一根,还是通过二总线引至消防控制柜。(不知道二总线线上能接模拟信号吗?)。或者有什么其他方式把液位信号引至消防控制柜?谢谢!

请教高手们
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014
11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:
3 消防控制柜或控制盘应能显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号,以及正常水位。


我理解这个“正常水位”应该是个4~20ma的模拟信号。请教一下:这个信号线是单独设置一根,还是通过二总线引至消防控制柜。(不知道二总线线上能接模拟信号吗?)。或者有什么其他方式把液位信号引至消防控制柜?谢谢!
免费打赏
miaozq86
2015年06月05日 14:16:36
2楼
问题一:报警信号是通过输入模块然后接二总线回消防系统的,不能接模拟信号;
问题二:液位的连续显示信号是通过一根专线接回去的,跟刚才的报警信号不是一回事,两个都要做
回复
lwchn
2015年06月09日 11:49:17
3楼
谢谢分享!
回复
秋风落木
2015年07月14日 08:46:47
4楼
miaozq86 发表于 2015-6-5 14:16 问题一:报警信号是通过输入模块然后接二总线回消防系统的,不能接模拟信号;问题二:液位的连续显示信号 …谢谢:handshake。看来图示14X505-1是有问题的,没有表示出连续液位信号的传输线路。
回复
lwchn
2015年09月10日 16:59:40
5楼
谢谢分享!
回复
s9
2015年10月12日 17:48:24
6楼
注意,这种问题还是问问身边的给排水同事吧,别瞎猜了。

正常水位 还是一个点!一个点,和高低水位一样的!!!!



回复
学在途中
2016年04月19日 20:50:43
7楼
那就是3个点位的监视咯。