23楼
^^^^^^^^^^ 照明计算书 ^^^^^^^^^^^^^
工程名称 : 1
项 目 : 2
计算地点 : 3
场所类别 : 公用场所照明-车库-停车间
---------------------------------------- 依据规范 ----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计标准》GB50034-2004
2 : 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92
3 : 《汽车库、修车库、停车场设计防火规定》GB50067-97
4 : 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92
5 : 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
----------------------------------------- 参考书 -----------------------------------------
1 : 《建筑照明设计手册》 李恭慰
2 : 《建筑灯具与装饰照明手册》 陈小丰
3 : 《照明设计手册》北京照明学会
4 : 《照明手册》日本照明学会
------------------------------------ 规范对场所的要求 ------------------------------------
水平照度标准值Eha(lx); GB50034-2004 : 75; CIE : 75; 计算取值 = 75.00
参考平面及其高度 d(m); GB50034-2004 : 0; 计算取值 = 0
维护系数K; GB50034-2004 : 0.60
照度均匀度Ux:GB50034-2004; 水平Uh : ≥0.7
统一眩光值 UGR GB50034-2004 : ≤28
照明功率密度(瓦/平方米) GB50034-2004; 现行值 = -; 目标值 = -; 取值:现行值
--------------------------------- 规范对光源和灯具的要求 ---------------------------------
适用光源的相关色温 K; GB50034-2004 : <3300
对一般显色指数Ra的要求; GB50034-2004 : ≥60; CIE : : -
灯具的防护等级; GB7001-86 : ≥IP20
功率因数 GB50034-2004 COSΨ ≥ 0.9
灯具效率η GB50034-2004; 开敞式 ≥75%; 磨砂保护罩 ≥55%; 格珊 ≥60%
频闪限制 GB50034-2004 : -
噪音限制 (dB) GBJ118-88: -
亮度限制 GB50034-2004: -
灯具选择:GB50034-2004:-
特殊要求 GB50058-92 :-
---------------------------------------- 房间尺寸 ----------------------------------------
房间尺寸 : 形状=矩形
长=12.00(m) ; 宽=9.00(m) ; 面积=108.00(平方米) ; 高=3.00(m) ; 灯具安装高度=3.00(m)
--------------------------------------- 反射面属性 ---------------------------------------
一: 顶空间: 总面积=108.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
顶板1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 108.0平方米
二: 室空间: 总面积=126.00; 平均表面反射比ρw=0.70
其中:
墙面1: 抹灰并用大白粉刷:ρ=0.70 面积= 126.0平方米
三: 地空间: 总面积=108.00; 有效空间反射比ρf=0.38
其中:
地板1: 白间赭水磨石:ρ=0.38 面积= 108.0平方米
------------------------------------- 选用灯具及数量 -------------------------------------
序号 灯具型号 固有利用系数 计算数量 用户取值 一排灯数量 照度分配
1 WYY-GY11 0.8101 6.14 6 1 75.00
--------------------------------- 选用灯具的主要技术参数 ---------------------------------
型号: WYY-GY11; 名称: 暖白三基色节能荧光灯架
性质: 线光源 分类: B3 理论曲线: B 光通量(lm): 3350 效率: 0.81
使用的光源: 暖白三基色荧光灯 功率: 36 色温(K): 3000 显色指数: 85
镇流器: 节能型电感镇流器 频闪效应: 频闪 噪音等级(dB): ≤50
防护等级: IP20 遮光角(度): 0.00 距高比A: 1.22 距高比B: 1.62
额定电压(V): 220 额定电流(A): 0.19 总功率(W): 41.00 功率因数: 0.90
尺寸: 长(m): 1246 宽(m): 53 高(m): 83 重量(kg): 2.30
发光面积(平方米): A1=0.0312 A2=0.0312 A3=0.0000
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-GY11 2.00 2.25 3.00 0.00 0.00
2 1-2 WYY-GY11 6.00 2.25 3.00 0.00 0.00
3 1-3 WYY-GY11 10.00 2.25 3.00 0.00 0.00
4 1-4 WYY-GY11 2.00 6.75 3.00 0.00 0.00
5 1-5 WYY-GY11 6.00 6.75 3.00 0.00 0.00
6 1-6 WYY-GY11 10.00 6.75 3.00 0.00 0.00
----
回复
24楼
荧光灯
回复
25楼
地下室车库灯具应选用防护式,我经常采用广照型防水防尘灯。
回复
26楼
楼上的说了这么多,我也有点想用荧光灯了,我们以前都用白炽灯,荧光灯要用最好带罩的,这样能防尘防水,防撞击,还能指示方向,不错!!!
回复
27楼
顶空间: 总面积=108.00; 有效空间反射比ρc=0.70
其中:
应选防尘防水型的电子荧光灯,部分要带蓄电池的
回复
29楼
电子荧光灯部分要带蓄电池的,主要是应急照明用
回复
30楼
荧光灯,节能省钱.
回复
31楼
用荧光灯!进出口安装在两边的侧壁上!车库里面就可以适当的讲究一下美观了!(在满足照明的情况下)可以摆出一些图案,引导汽车出入!(即指示作用)
回复
32楼
荧光灯这种光源低亮度比较常见,
灯型有简易式支架和防水防尘支架两种,根据场所的潮湿情况而定
回复