跳闸问题!!!哪位高手指点下。。。。
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2015年06月08日 17:31:46
只看楼主

厂里突然全部 停电 ,配电房低压总柜有电(欠压脱扣已经拆掉)还有一个出线柜也有电(欠压脱扣拆掉,下面带一台空压机,但是奇怪的是空压机却也跳了)其他所有的低压出线柜都跳开了。这些柜子的脱扣器没拆掉的。现在不知道是什么原因引起的。按道理说是不是欠压才有可能把所有低压柜都跳开呢?但是我在江苏苏州这一块供电质量应该还算不错的。我是怀疑供电线路会不会高压跳开后又合上了呢?这样的情况一个星期发生了2次。真是不知道什么原因。

厂里突然全部 停电 ,配电房低压总柜有电(欠压脱扣已经拆掉)
还有一个出线柜也有电(欠压脱扣拆掉,下面带一台空压机,但是奇怪的是空压机却也跳了)
其他所有的低压出线柜都跳开了。这些柜子的脱扣器没拆掉的。

现在不知道是什么原因引起的。按道理说是不是欠压才有可能把所有低压柜都跳开呢?但是我在江苏苏州这一块供电质量应该还算不错的。
我是怀疑供电线路会不会高压跳开后又合上了呢?
这样的情况一个星期发生了2次。真是不知道什么原因。
低压总柜是用的是2500A的实际用电大概是1600个安培。负荷没超。
求助大师指点下。。。。:'(

补充内容 (2015-6-19 22:27):
谢谢大家的回复,问题已经得到解决。的确是10千伏线路问题,有用户故障导致跳闸,线路又带重合闸。所以就出现了厂里这种情况。
免费打赏
amoi777123
2015年06月19日 22:25:24
22楼
ccc___ 发表于 2015-6-9 07:20 跳闸的回路有失压保护,电机回路有接触器,接触器的自保接点也是失压保护的一种,系统停过电,所以,失压保 …没错,后来我打了95598 后来供电部门工作人员很热心的帮忙排查,最后的确是本厂10千伏线路有用户发生事故,线路又带重合闸,所以产生了我这种情况。跟大家的猜测也差不多。所以还是要相信自己的观点。。。。地方供电部门不打95598不肯热心服务啊。。。。。。。得出一个结果:有问题打95598.。。。。谢谢大家的回复。感谢