厂里突然全部 停电 ,配电房低压总柜有电(欠压脱扣已经拆掉)还有一个出线柜也有电(欠压脱扣拆掉,下面带一台空压机,但是奇怪的是空压机却也跳了)其他所有的低压出线柜都跳开了。这些柜子的脱扣器没拆掉的。现在不知道是什么原因引起的。按道理说是不是欠压才有可能把所有低压柜都跳开呢?但是我在江苏苏州这一块供电质量应该还算不错的。我是怀疑供电线路会不会高压跳开后又合上了呢?这样的情况一个星期发生了2次。真是不知道什么原因。
还有一个出线柜也有电(欠压脱扣拆掉,下面带一台空压机,但是奇怪的是空压机却也跳了)
其他所有的低压出线柜都跳开了。这些柜子的脱扣器没拆掉的。
现在不知道是什么原因引起的。按道理说是不是欠压才有可能把所有低压柜都跳开呢?但是我在江苏苏州这一块供电质量应该还算不错的。
我是怀疑供电线路会不会高压跳开后又合上了呢?
这样的情况一个星期发生了2次。真是不知道什么原因。
低压总柜是用的是2500A的实际用电大概是1600个安培。负荷没超。
求助大师指点下。。。。:'(
补充内容 (2015-6-19 22:27):
谢谢大家的回复,问题已经得到解决。的确是10千伏线路问题,有用户故障导致跳闸,线路又带重合闸。所以就出现了厂里这种情况。