在桩基础中,假如柱截面小于桩的截面(灌注桩),那么可不可以没有承台呀?还是必须要有承台呢?
在桩基础中,假如柱截面小于桩的截面(灌注桩),那么可不可以没有承台呀?还是必须要有承台呢?
12楼
大直径的人工挖孔桩可以不做明承台。 大直径的人工挖孔桩可以不做明承台。
回复
13楼
大直径的人工挖孔桩可以不做承台,柱高7m的有系梁就行!
回复
14楼
需要验算柱节点竖向刚度及剪切作用
回复
15楼
大直径桩,一柱一桩形式,到底可否做暗承台,怎么我翻遍了规范都没有找到呢?
回复
16楼
柱对地基的施力是发散的,并不是仅柱截面以下地基受力,而是沿45度角发散传力,因而基础需保证全部受力面积范围内的地基稳定。如果桩径满足上述要求则不用设承台,否则就需设。
回复
17楼
不是啊,我们的设计只要满足要求就好了,不过多数桩是要的,那样好设计一点,但是单从承载力来说,不要是可以的,你看柱那么小的承载力都可以了,桩一定可以的
回复
18楼
在哪可以找到有关暗承台的规定或介绍呀!
回复
19楼
以下是引用djj9999在2004-12-30 12:54:44发表的内容:
大虾!在规范哪里呀!急,求教呀!
回复
20楼
可以不做,但要保证抗冲切验算满足。
为了保证结构整体性柱下需用类似基础梁的连梁连通。
回复
21楼
请看地基基础规范(GB 50007-2002),8.5.2-8条:……或将桩和柱直接连接……,设计时应注意桩基技术规范(JGJ 94-94)4.2.1.4条的规定。
回复