项目类型,商务大楼;变压器:SC10-800;电容补偿要求补偿容量:250kVAR;电容柜补偿类型,熔断器+接触器+电容器+电抗器,电容器BCMJ-40-480,电抗器,CKSG-2.8/480V,7%;大厦目前未投入使用;问题,熔断器不明原因炸裂;经测量电抗器的绝缘电阻只有2M欧;哪位老师能分析一下熔断器炸裂的原因吗?
项目类型,商务大楼;变压器:SC10-800;电容补偿要求补偿容量:250kVAR;电容柜补偿类型,熔断器+接触器+电容器+电抗器,电容器BCMJ-40-480,电抗器,CKSG-2.8/480V,7%;大厦目前未投入使用;问题,熔断器不明原因炸裂;经测量电抗器的绝缘电阻只有2M欧;哪位老师能分析一下熔断器炸裂的原因吗?
2楼
不知有几支熔断器同时爆掉。如果仅一支爆,可能是熔芯质量不良、熔管端帽接触不良导致;如果是几支同时爆掉,多是谐振过电压引起熔断器群爆。
回复
3楼
wboy8759 发表于 2015-6-8 23:06 不知有几支熔断器同时爆掉。如果仅一支爆,可能是熔芯质量不良、熔管端帽接触不良导致;如果是几支同时爆掉 …请教,这种谐振过电压一般是怎么造成的呢?发生的概率多吗?我也是第一次听说过,之前没有见过这种故障。谢谢!
回复
4楼
wboy8759 发表于 2015-6-8 23:06 不知有几支熔断器同时爆掉。如果仅一支爆,可能是熔芯质量不良、熔管端帽接触不良导致;如果是几支同时爆掉 …请教,这种谐振过电压一般是怎么造成的呢?发生的概率多吗?我也是第一次听说过,之前没有见过这种故障。谢谢!
回复
5楼
供电系统电压不平衡,还有是操作时产生
回复
6楼
熔断器主要起到短路保护,过流保护,先查看线路否有问题各个元器件质量是否问题,是不是当时操作引起的还是运行时发生的,要把原因说明详细点。
回复
7楼
熔断器的分断能力太低,换高分断能力的
回复
8楼
还好用的是熔断器,如果用微断的话后果更严重。个人认为是谐振引起的!电容柜经常出现这样的情况!
回复