一般照明配电线的进线截面积是根据什么来选择的,是要根据负荷,压降来选择还是其他什么的。求大神解答。
一般照明配电线的进线截面积是根据什么来选择的,是要根据负荷,压降来选择还是其他什么的。求大神解答。
2楼
我一般40米之内不考虑压降,主要看负荷
回复
3楼
mjj07007 发表于 2015-8-2 23:33 我一般40米之内不考虑压降,主要看负荷那一般多少负荷用多少?
回复
4楼
首先你要根据计算算出功率,然后计算出电流。从而根据相关资料来查询使用导线的截面积。
回复
5楼
langzhouzhou99 发表于 2015-8-3 08:50 那一般多少负荷用多少?照明没多大负荷吧?2KW?再多了就不是普通室内照明了,路灯照明什么的当然要有压降了
回复
6楼
负荷负荷....
回复
7楼
室内一个灯最大200W,你算算你可以装几个灯~~
回复
8楼
路过,看看
回复
10楼
回复
11楼
导线截面应满足电压损失、允许载流量、短路保护灵敏度以及机械强度的要求。导线载流量应大于其保护开关长延时脱扣器整定电流。配电箱进线截面铜芯不小于6平方毫米。
回复
12楼
"配电箱进线截面铜芯不小于6平方毫米"-------有规范依据吗?
回复