●1台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6(双车道)~7. 5m(三车道以上),通常采用2台或多台摊铺机前后错开10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30~60mm左右宽度的搭接。 ●预热熨平板使其不低于100℃。 ●缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,摊铺速度宜控制在2~6 m/min的范围内。 ●摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。上面层宜采用平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式摊铺。
10~20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30~60mm左右宽度的搭接。
●预热熨平板使其不低于100℃。
●缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,摊铺速度宜控制在2~6 m/min的范围内。
●摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。上面层宜采用平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式摊铺。
●热拌沥青混合料的最低摊铺温度根据铺筑层厚度、气温、风速及下卧层表面温度。