TT系统的接地问题
chaoxy119
chaoxy119 Lv.3
2015年06月09日 15:46:16
只看楼主

12.4.6 TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。R≤50/Ia (12.4.6-1)当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:R≤25I△n如 (12.4.6-2)式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。

12.4.6 TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。
R≤50/Ia (12.4.6-1)
当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:
R≤25I△n如 (12.4.6-2)
式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。
请教一下这条:
1、TT系统的系统接地点和电气装置外漏可导电部分应该分开的,怎么能进行总等电位连接呢?
2、采用RCD时,公式里的25是怎么来的?
谢谢大家!
免费打赏
zongch1939
2015年06月14日 21:41:29
2楼
回答第一问:
“当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网”,是指系统接地点和电气装置在同一座建筑物内的情况。同一座建筑物内变压器的中性点与电气装置外露可导电部分进行了总等电位联结,当然电气装置外露可导电部分可不另设接地网了。
回复
zongch1939
2015年06月16日 08:03:16
5楼
回答第二问:
首先对你的“R≤25I△n”进行一下更正,应为“R≤25/I△n”。
此式与“R≤50/Ia (12.4.6-1) ”相比,可见安全电压是选用了25V,这也就是“25”的来由。为何如此?25V是潮湿环境下的安全电压。使用了不利环境下、较低的安全电压,更有利于防间接接触电击。在TT接地系统中,剩余电流的通路要经过两个接地极的电阻:电器本省的接地极和电源的接地极。如设置过电流保护装置,有可能拒绝动作,而采用RCD则可以灵敏地动作,再加上采用安全电压为25V,接地极的电阻也减小了50%,更有利于RCD的可靠动作。
回复
chaoxy119
2015年06月24日 15:09:30
6楼
zongch1939 发表于 2015-6-16 08:03 回答第二问:首先对你的“R≤25I△n”进行一下更正,应为“R≤25/I△n”。此式与“R≤50/Ia (12.4.6 …还有一个疑问就是,采用RCD时,比使用断路器的灵敏性更好了,为什么在使用RCD时还要用“25”呢,也就是说一般情况下用“50”,使用一种更灵敏的保护方式时反倒用“25”。如果一般情况下50能满足要求,那使用RCD时50也肯定能满足要求啊
回复
chaoxy119
2015年06月24日 15:12:19
7楼
zongch1939 发表于 2015-6-16 08:03 回答第二问:首先对你的“R≤25I△n”进行一下更正,应为“R≤25/I△n”。此式与“R≤50/Ia (12.4.6 …而且低压配电规范里这一块,并没有提过“25”。
回复
ryan_di
2015年09月25日 16:43:39
8楼
zongch1939 发表于 2015-6-14 21:41 回答第一问:“当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不 …如果做等电位联结了,还是TT系统吗?做等电位联结后,设备接触电压应该是能保持和电源接地点处等电位的。也就是说即使外部故障电压传到设备时,也能保持零电位,不发生触电情况。
回复