土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板局部开裂

地下室底板局部开裂

发布于:2015-06-09 16:26:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一个两层地下室,采用桩基础,底板500厚,抗浮按9米的水头计算,施工完毕两年了,中间一直有一个集水井在漏水,后来甲方决定封堵集水井,大概封堵半年后,有一场大雨,过后就出现如图所示,集水井旁边的一块板开裂漏水,这块板的跨度为4X6,地下室其他底板无任何开裂现象,真不知怎么解释这种现象。

20150605_113624.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 沙发

    封堵渗漏地方,暴雨时,水压力得不到泄压,水位升高,验算板抗浮是否足够。

    2021-08-02 09:25:02

    回复 举报
    赞同1
  • czcivilczcivil

    抗浮水位比较高 建议打泄压孔

    2021-08-24 09:05:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室抗浮设计中的几个问题讨论

摘要:许多地下室因水浮力而导致结构整体上浮或地下室底板局部隆起,造成工程事故和经济损失。本文对这些工程事故产生的技术因素进行归纳总结,与同行共同探讨。 近几年来,有不少地下室因地下水的作用而造成工程事故,如某医院两层独立地下车库,在施工过程中出现整体上浮,最大上浮高度达到1.42m;又如,某体育中心游泳馆,地下室上浮造成上部结构梁、板、柱产生大量裂缝,有些构件丧失承载能力;再如,某高层建筑地下室底板局部隆起高达350mm,柱间板出现45°破坏性裂缝……诸如此类问题时有发生,造成了不良的社会影响和财产的损失。本文对这些事故的产生原因归纳总结成以下四个方面,与同行们共同讨论:

回帖成功

经验值 +10