33层的小区住宅 位移角就是调整不满足啊 位移比也没富裕 求高手看看 === 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY 35 1 18825 102.29 101.29 1.01 4500.

33层的小区住宅 位移角就是调整不满足啊 位移比也没富裕 求高手看看

=== 工况 10 === Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy Max-Dy/h DyR/Dy Ratio_AY
35 1 18825 102.29 101.29 1.01 4500.
18825 4.18 4.13 1.01 1/1078. 2.1% 1.00
34 1 18495 98.82 97.16 1.02 3000.
18495 2.75 2.69 1.02 1/1091. 1.2% 0.75
33 1 17971 96.07 94.47 1.02 3000.
17971 2.78 2.73 1.02 1/1078. 1.5% 0.83
32 1 17447 93.28 91.74 1.02 3000.
17447 2.83 2.77 1.02 1/1061. 1.9% 0.85
31 1 16923 90.45 88.97 1.02 3000.
16923 2.88 2.82 1.02 1/1040. 2.1% 0.86
30 1 16399 87.57 86.15 1.02 3000.
16399 2.95 2.88 1.02 1/1018. 2.3% 0.87
29 1 15875 84.62 83.27 1.02 3000.
15875 3.01 2.95 1.02 1/ 996. 2.3% 0.87
28 1 15351 81.61 80.32 1.02 3000.
15351 3.08 3.01 1.02 1/ 973. 2.2% 0.87
27 1 14827 78.53 77.31 1.02 3000.
14827 3.15 3.08 1.02 1/ 952. 2.0% 0.87
26 1 14303 75.38 74.23 1.02 3000.
14303 3.22 3.14 1.02 1/ 933. 1.9% 0.87
25 1 13779 72.16 71.08 1.02 3000.
13779 3.28 3.20 1.02 1/ 916. 1.6% 0.87
24 1 13255 68.89 67.88 1.01 3000.
13255 3.33 3.25 1.02 1/ 901. 1.5% 0.86
23 1 12731 65.55 64.63 1.01 3000.
12731 3.38 3.30 1.02 1/ 887. 1.3% 0.86
22 1 12207 62.17 61.32 1.01 3000.
12207 3.43 3.35 1.02 1/ 875. 1.1% 0.86
21 1 11683 58.74 57.97 1.01 3000.
11683 3.47 3.39 1.02 1/ 865. 0.8% 0.85
20 1 11159 55.28 54.59 1.01 3000.
11159 3.50 3.41 1.02 1/ 858. 0.6% 0.85
19 1 10635 51.78 51.17 1.01 3000.
10635 3.52 3.43 1.02 1/ 853. 0.3% 0.85
18 1 10111 48.26 47.74 1.01 3000.
10111 3.53 3.44 1.02 1/ 850. 0.1% 0.84
17 1 9587 44.73 44.30 1.01 3000.
9587 3.53 3.45 1.02 1/ 849. 0.2% 0.84
16 1 9063 41.20 40.85 1.01 3000.
9063 3.52 3.44 1.02 1/ 851. 0.6% 0.83
15 1 8539 37.68 37.41 1.01 3000.
8539 3.51 3.42 1.03 1/ 856. 1.0% 0.83
14 1 8015 34.17 33.99 1.01 3000.
8015 3.47 3.39 1.02 1/ 864. 1.5% 0.82
13 1 7491 30.70 30.60 1.00 3000.
7491 3.42 3.34 1.02 1/ 877. 1.9% 0.81
12 1 6967 27.28 27.26 1.00 3000.
6967 3.35 3.27 1.02 1/ 895. 2.6% 0.81
11 1 6706 24.06 23.99 1.00 3000.
6443 3.26 3.19 1.02 1/ 920. 3.4% 0.80
10 1 6182 20.95 20.81 1.01 3000.
5919 3.15 3.08 1.02 1/ 953. 4.4% 0.79
9 1 5658 17.94 17.73 1.01 3000.
5395 3.00 2.94 1.02 1/ 999. 5.6% 0.77
8 1 5134 15.06 14.79 1.02 3000.
4871 2.83 2.77 1.02 1/1060. 7.1% 0.75
7 1 4610 12.34 12.01 1.03 3000.
4347 2.62 2.58 1.02 1/1144. 9.0% 0.73
6 1 4088 9.80 9.43 1.04 3000.
3812 2.37 2.35 1.01 1/1264. 10.4% 0.71
5 1 3538 7.48 7.08 1.06 3000.
3269 2.11 2.10 1.00 1/1422. 14.0% 0.69
4 1 3002 5.38 4.98 1.08 3000.
3002 1.82 1.81 1.01 1/1648. 19.6% 0.66
3 1 2461 3.56 3.17 1.12 3000.
2461 1.49 1.45 1.03 1/2010. 36.6% 0.62
2 1 1906 2.07 1.72 1.20 4450.
1909 1.49 1.37 1.09 1/2997. 75.5% 0.49
1 1 1097 0.59 0.34 1.00 4250.
1097 0.59 0.34 1.00 1/7261. 95.0% 0.19

Y方向最大层间位移角: 1/ 849.(第 17层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.20(第 2层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.09(第 2层第 1塔)






7WIDV8@J%4HZ7{K_]J@8C8A.png


$4({3}(EFNYF)FX~%QB_{JT.jpg


09OK`$~)1XSWI0L5KH~NPT8.jpg

免费打赏
qq457690825
2015年06月10日 10:06:44
2楼
=== 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h
JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy
35 1 18868 54.24 47.84 1.13 4500.
18868 2.35 2.12 1.11
34 1 18726 56.43 45.72 1.23 3000.
18726 1.66 1.40 1.18
33 1 18234 54.77 44.32 1.24 3000.
18234 1.69 1.42 1.19
32 1 17710 53.08 42.90 1.24 3000.
17710 1.72 1.44 1.19
31 1 17186 51.37 41.46 1.24 3000.
17186 1.75 1.47 1.20
30 1 16662 49.61 39.99 1.24 3000.
16662 1.79 1.49 1.20
29 1 16138 47.82 38.50 1.24 3000.
16138 1.82 1.52 1.20
28 1 15614 46.00 36.99 1.24 3000.
15614 1.85 1.54 1.21
27 1 15090 44.15 35.45 1.25 3000.
15090 1.88 1.56 1.21
26 1 14566 42.27 33.89 1.25 3000.
14566 1.90 1.57 1.21
25 1 14042 40.36 32.32 1.25 3000.
14042 1.92 1.59 1.21
24 1 13518 38.44 30.73 1.25 3000.
13518 1.94 1.60 1.21
23 1 12994 36.50 29.13 1.25 3000.
12994 1.95 1.61 1.22
22 1 12470 34.55 27.52 1.26 3000.
12470 1.96 1.61 1.22
21 1 11946 32.58 25.91 1.26 3000.
11946 1.97 1.61 1.22
20 1 11422 30.61 24.30 1.26 3000.
11422 1.97 1.61 1.22
19 1 10898 28.64 22.68 1.26 3000.
10898 1.97 1.61 1.22
18 1 10374 26.67 21.07 1.27 3000.
10374 1.96 1.60 1.23
17 1 9850 24.71 19.48 1.27 3000.
9850 1.95 1.58 1.23
16 1 9326 22.76 17.89 1.27 3000.
9326 1.93 1.57 1.23
15 1 8802 20.83 16.33 1.28 3000.
8802 1.91 1.54 1.24
14 1 8278 18.93 14.78 1.28 3000.
8278 1.88 1.52 1.24
13 1 7754 17.05 13.26 1.29 3000.
7754 1.84 1.48 1.24
12 1 7230 15.20 11.78 1.29 3000.
7230 1.80 1.44 1.25
11 1 6706 13.40 10.33 1.30 3000.
6706 1.75 1.40 1.25
10 1 6182 11.66 8.94 1.30 3000.
6182 1.68 1.34 1.26
9 1 5658 9.97 7.60 1.31 3000.
5658 1.61 1.27 1.26
8 1 5134 8.36 6.32 1.32 3000.
5134 1.52 1.20 1.27
7 1 4610 6.84 5.13 1.33 3000.
4610 1.42 1.11 1.28
6 1 4088 5.43 4.02 1.35 3000.
4088 1.30 1.00 1.30
5 1 3538 4.13 3.02 1.37 3000.
3538 1.17 0.90 1.31
4 1 3002 2.95 2.12 1.39 3000.
3002 1.02 0.77 1.33
3 1 2461 1.93 1.35 1.43 3000.
2461 0.84 0.62 1.36
2 1 1906 1.09 0.74 1.49 4450.
1909 0.82 0.58 1.41
1 1 1097 0.27 0.15 1.00 4250.
1097 0.27 0.15 1.00

Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.49(第 2层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.41(第 2层第 1塔)
回复
x1xqq
2015年06月10日 13:43:25
3楼
qq457690825 发表于 2015-6-10 10:06 === 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) …两端剪力墙尺寸做足
回复
x1xqq
2015年06月10日 13:46:02
4楼
中间有的 墙可适当减 短
回复
结构生活
2015年06月10日 14:37:20
5楼
楼主你这是剪力墙结构?这么还有几根柱子的?
回复
qq457690825
2015年06月10日 14:51:12
6楼
x1xqq 发表于 2015-6-10 13:46 中间有的 墙可适当减 短两端已经顶窗了 中间可以考虑短点 我试试看
回复
qq457690825
2015年06月10日 14:52:52
7楼
结构生活 发表于 2015-6-10 14:37 楼主你这是剪力墙结构?这么还有几根柱子的?形成框架啊 那些地方拉梁了 直接横在门上 柱子旁边的墙又只给100
回复
qq457690825
2015年06月10日 14:55:30
8楼
结构生活 发表于 2015-6-10 14:37 楼主你这是剪力墙结构?这么还有几根柱子的?这个是结构布置
回复
qq457690825
2015年06月10日 14:56:09
9楼
结构生活 发表于 2015-6-10 14:37 楼主你这是剪力墙结构?这么还有几根柱子的?这个是结构布置
回复
x1xqq
2015年06月10日 15:15:56
10楼
qq457690825 发表于 2015-6-10 14:56 这个是结构布置两端第二根轴线上墙还可以加长的.
回复
结构生活
2015年06月10日 16:32:38
11楼
qq457690825 发表于 2015-6-10 14:55 这个是结构布置我问的是你的结构形式是什么?剪力墙结构?
回复