工程概况:本工程分两个部分,A、B部分为地下一层,地上二十八层住宅楼,结构为现浇剪力墙结构。A部地下一层为战时人防,平时自行车库,人防等级为6级,建筑物总高度为79.300m,此建筑物总建筑面积为28805平方米。±0.000相对于绝对标高405.945(黄海系)。两建筑群之间是地下车库、设备用房系1层框架结构,建筑面积为6610平方米。一.结构作法:1、本工程采用筏板基础,筏板厚500mm。
本工程分两个部分,A、B部分为地下一层,地上二十八层住宅楼,结构为现浇剪力墙结构。A部地下一层为战时人防,平时自行车库,人防等级为6级,建筑物总高度为79.300m,此建筑物总建筑面积为28805平方米。±0.000相对于绝对标高405.945(黄海系)。两建筑群之间是地下车库、设备用房系1层框架结构,建筑面积为6610平方米。
一.结构作法:
1、本工程采用筏板基础,筏板厚500mm。
2、混凝土强度等级:
基础垫层C15;基础拉梁、承台、筏板为C45;地下一层至四层:墙、柱为C45,梁、板为C40;五层至十一层:墙、柱为C40,梁、板为C35;十二至十七层:墙、柱为C35,梁、板为C35;十八至顶:墙、柱为C35,梁、板为C30;构造柱、圈梁及其它附属件为C20,地下室的外墙、底板均采用防水砼,抗渗等级均为0.8Mpa。。
3、砌体:±0.000以上采用KF1型非承重空心砖,M5混合砂浆;±0.000以下采用MU10普通实心砖,M7.5水泥砂浆。
层高:高层住宅楼:地下一层4.1m,一层至二十八层2.8,十六层为3.1m,管道层为1.5m。
二.建筑作法:
1、外墙保温:住宅外墙、封闭式阳台均在砼墙内侧贴30厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板。
2、防水: 地下室防水等级为二级,地下室防水为自防水,防水砼墙外侧贴1.5厚聚乙烯橡胶共混防水卷材。屋面防水等级为二级,聚氨脂防水涂膜与聚氯乙烯防水卷材。
3、外墙面:商场部分、高做挂贴花岗岩饰面,住宅部分贴面砖墙面,构架、栏杆部分喷涂料墙。
4、内墙面的作法分:地下室为水泥砂浆墙,面层为二道白色乳胶漆涂料两道;电梯厅、走道、楼梯间、值班室均为水泥混合砂浆墙,面层为二道白色乳胶漆涂;卫生间、厨房为釉面砖墙面,由二次装修是完成;其它墙面为水泥砂浆墙面,面层不做。
5、地(楼)面的作法有:陶瓷铺地砖,水泥地面,防滑地砖,水泥砂浆等。
6、顶棚作法有水泥砂浆、板底喷涂、纸面石膏板吊顶、板底抹灰顶棚等。
7、屋面的作法:保温采用100厚膨胀珍珠岩块,防水材料:采用15厚一CPU聚氨脂防水涂料,1.2厚聚氯乙烯防水卷材共二道。
三.安装工程设计概况
某公司高层公寓楼及商住楼,安装工程包括电气工程、采暖通风工程、给排水工程等。
1、电气工程
(1)本工程采用电缆直埋方式由室外引入一路10KV独立电源。
(2)保安措施:配电系统接地型式为TN-S系统,设专用PE线,PE线与N线应严格区分,不得混用。
(3)防雷接地按二类防雷设计,所有进出建筑物的金属管道在进出处应与防雷接地装置焊接。接地极利用建筑物基础内钢筋,各种接地(变配电、弱电防雷)共用基础内钢筋作联合接地,接地电阻不大于1欧。全楼采用总等电位联接,电梯机房、卫生间采用局部等电位联接。
(4)综合布线系统:从市网络中心采用光纤引来网络信号,从市区电话网引入本建筑电话交接箱。本系统水平配线子系统采用五类线传输语音和数据信号;垂直干线子系统采用铜缆和光缆作传输媒介。
(5)火灾自动报警系统设备选用JB—QC—GST8000系列智能火灾报警系统,该设备设在底层消防控制室。在前室、电梯机房、办公、地下室、楼梯间设置火灾报警探测器;在各出入口,各层楼梯间、电梯厅等处设置手动报警按纽因各层均设置消防广播。
2、给排水工程
(1)本工程水源由小 区西侧引入,生活用水分为三个区,一至三层为低区由市政管网引入直接供给,中区为四至十五层,由地下室生活水池-生活水泵-屋顶生活、消防水箱联合提供(十五层需做减压),十六层至二十五层由地下室生活水池-生活水泵-屋顶生活、消防水箱联合提供。
(2)排水系统:本建筑污水以公共卫生间及宾馆卫生间排水为主,故污水排放采用合流制排至室外,经总体管网收集后经化粪池处理后排至市政污水管网。屋面雨水排放为内排水形式,经总体管网收集后排入市政雨水管网。
(3)管材:生活给水管道、热水管道采用薄壁不锈钢管,当DN≤50时采用压缩式管件连接,当DN>50时,采用承插式焊接。消火栓管道采用优质热镀锌钢管,丝扣连接及卡箍式连接;排水及雨水采用柔性抗震排水铸铁管,承插连接。
3、通风工程
(1)本工程设中央空调,冷源、热源设于地下室直燃机房;夏季供冷,冬季供给供给空调系统65—57℃的热水。
(2)空调通风管道采用镀锌钢板制作,保温材料采用一级福乐斯。
(3)自来水管道采用镀锌钢管,丝扣连接。DN<50的管道采用普通焊接钢管法兰连接或焊接连接。50≤DN<200的管道采用热轧无缝钢管法兰或焊接连接;DN≥200的管道采用螺旋焊接钢管。