消火栓是放在前室?还是放在楼梯间?根据以往的设计经验,我一般把消火栓设置在前室内。原来的理解是:如果消火栓设置在楼梯间,那么使用消火栓时,水带必然穿越梯间与前室之间的防火门,使得此门无法自动封闭,增加了正压送风的开口面积,使风压达不到要求,甚至有可能导致烟雾进入梯间,危及逃生人员安全。但现在根据《消规》7.4.6条条文解释【本次规范修订允许室内SN65消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台
根据以往的设计经验,我一般把消火栓设置在前室内。原来的理解是:如果消火栓设置在楼梯间,那么使用消火栓时,水带必然穿越梯间与前室之间的防火门,使得此门无法自动封闭,增加了正压送风的开口面积,使风压达不到要求,甚至有可能导致烟雾进入梯间,危及逃生人员安全。
但现在根据《消规》7.4.6条条文解释【 本次规范修订允许室内 SN65 消火栓 设置在楼梯间或楼梯间休息平台 ,目的是保护消防队员,火灾时楼梯间是半室外安全空间,消防队员在此接消防水龙带和水枪的时间是安全的,另外在楼梯间设置消火栓的位置不变,便于消防队员在火灾时找到。国际上大部分国家允许室内消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,美国等国家SN65的消火栓仅设置在楼梯间内,而且不配置水龙带和水枪,目的是给消防队员使用。】
以及7.4.7条。消火栓可以设置在梯间、休息平台、前室等易于找到的地方。
那现在大家的习惯消火栓是放在哪里?