我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱变内开关跳闸,请大家分析下到底是什么原因阿?有人说把承包商一级柜的进线开关换成4P的就好了,请教是不是这样?什么原理呢?
我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱变内开关跳闸,请大家分析下到底是什么原因阿?有人说把承包商一级柜的进线开关换成4P的就好了,请教是不是这样?什么原理呢?
2楼
380V和220V混用的施工临时用电,为什么用三极漏电开关?不跳才怪呢。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2015-6-12 15:53 380V和220V混用的施工临时用电,为什么用三极漏电开关?不跳才怪呢。是因为下级开关跳闸后N线还连在一起,N线带电导致上级漏电断路器跳闸的吗?所以把下一级的开关换成断N的就可以了?期待回复
回复
4楼
co_liutao 发表于 2015-6-12 16:23 是因为下级开关跳闸后N线还连在一起,N线带电导致上级漏电断路器跳闸的吗?所以把下一级的开关换成断N的就 …下面有220V负载的电源漏电开关都必须用四极的,否则,220V负载一用,所有经过的漏电开关会同时跳闸!所有箱变内和下面都必须换成四极的漏电开关!
回复
5楼
怎么帖子多不带图的
回复
6楼
承包商 好专业的称呼
楼主所在工地很规范吧
回复
7楼
证书到手,真的是沉甸甸的,之前的付出、艰辛历历在目,大家如何去面对新证书,自己都有自己的原则,只是提醒大家不要忘记家人的支持和付出
回复