我看我们这边设计时箍筋最少间距都是100,像核心加密区,有时三级钢16@100,都16了这么大,为什么不配成三级钢圆14@75,我看这里梁板柱最少都是100的间距,请求解答,谢谢大家
我看我们这边设计时箍筋最少间距都是100,像核心加密区,有时三级钢16@100,都16了这么大,为什么不配成三级钢圆14@75,我看这里梁板柱最少都是100的间距,请求解答,谢谢大家
2楼
间距越密,浇筑质量越难以保证,和大直径箍筋带来的难以加工等弊端,两害相权取其轻,浇筑质量更重要。
回复
3楼
每米板宽内钢筋截面面积
回复
4楼
不建议箍筋配置太密,小于100会造成混凝土浇筑困难,可以设置成复合箍筋
回复
5楼
谢谢大家的回答
回复
6楼
受教了 受教
回复
7楼
箍筋太密施工困难,质量难以保障,所以一般最小都用100
回复
8楼
箍筋太密施工困难
回复
9楼
箍筋配置到这么大,应该是不合理的,应该采取提高混凝土强度或者加大柱截面及梁加水平腋等措施进行处理。
回复