框架结构填充墙拉墙筋进墙多少(江苏地区)
co1430045998585
2015年06月12日 19:55:59
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-12 21:20 编辑 图集06SG614中非抗震是600mm。6.7度是墙长的1/5不小于700mm。8度是通长。 苏G02-20111 6.7.8度 都是通长。 去年听有规范 6.7度是1m。相应的规范没有找到 ,一般用哪个?

本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-12 21:20 编辑

图集06SG614中非抗震是600mm。6.7度是墙长的1/5不小于700mm。8度是通长。
苏G02-20111 6.7.8度 都是通长。
去年听有规范 6.7度是1m。相应的规范没有找到 ,一般用哪个?

免费打赏
centx8
2015年06月12日 21:30:51
2楼
"框架结构填充墙拉墙筋"应按GB50003-2011中6.3条执行沿柱高每隔500mm配置2根直径6mm的拉结钢筋(墙厚大于240mm时配置3根直径6mm),钢筋伸入填充墙长度不宜小于700mm,且拉结钢筋应错开截断,相距不宜小于200mm。
回复
无间道
2015年06月13日 08:29:18
3楼
CG329图集有很明确地表示。
回复
tiantangyouzui
2015年06月14日 10:43:48
4楼
06sg已经作废啦 现在是12版的,
回复