住宅工程入户给水-减压阀安装在水表前还是后,有相关要求吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年06月13日 10:50:23
只看楼主

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-15 12:09 编辑 补充:规范上说入户管(水表后)水压不得大于0.35Mpa,那是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大放水会溅洒)。那入户水管压力不得小于多少才不至于放水水压太小呢。。。入户水压保证多少在日后业主入住装修时不需要在入户管上安装增压泵。。。本工程X号楼减压阀安装在水表后本工程X号楼减压阀安装在水表前同一个工程不同楼号而已,同一个设计师出现减压阀有在水表前的,有在水表后的,国家给排水设计规范对这方面有什么要求吗?

本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-15 12:09 编辑

补充: 规范上说入户管(水表后)水压不得大于0.35Mpa,那是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大放水会溅洒)。那入户水管压力不得小于多少才不至于放水水压太小呢。。。入户水压保证多少在日后业主入住装修时不需要在入户管上安装增压泵。。。

本工程X号楼减压阀安装在水表后
2.jpg

本工程X号楼减压阀安装在水表前
3.jpg


同一个工程不同楼号而已,同一个设计师出现减压阀有在水表前的,有在水表后的,国家给排水设计规范对这方面有什么要求吗?

2.jpg


3.jpg

免费打赏
枫叶丹
2016年01月24日 15:48:35
12楼
《住宅建筑规范》GB50368~2005中要求套内入户压力不得小于0.05MPa。减压阀应该安装在水表前面。
回复
abner0066
2016年01月25日 10:04:54
13楼
CECS 109-2013《建筑给水减压阀应用技术规程》3.3.1第四点说4 减压阀与分户水表同组安装时,减压阀宜设置在分户水表之前。
回复
攻城师66727
2016年03月25日 15:07:32
14楼
知乎圆桌 发表于 2016-1-15 12:07 同感。。规范上说不得大于0.35Mpa,是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大防水会溅洒)。那入户水管 …卫生器具不是有最低工作压力要求?GB50015-2003(2009版)表3.1.14有提到
回复
放水发电
2016年03月30日 08:25:55
15楼
一般设在表前
回复
co1468746119698
2016年08月13日 11:11:07
16楼
xyzpilot 发表于 2015-12-4 21:46 问大家一个问题 规范上说入户管处压力不能大于0.35MPA,没看到说不能小于多少?请问各位最低压力是怎么要求 …最低压力要满足最远点的用水压力啊
回复
co1468746119698
2016年08月13日 11:15:55
17楼
俊兰 发表于 2016-8-13 11:11 最低压力要满足最远点的用水压力啊不同用水器具有不同的最低工作压力(规范上有) 满足最不利点的用水压力就行
回复
co1468746119698
2016年08月13日 11:26:33
18楼
俊兰 发表于 2016-8-13 11:11 最低压力要满足最远点的用水压力啊不同用水器具有不同的最低工作压力 规范上有 满足最不利点的工作压力就可以了
回复
北城烟雨
2016年08月13日 17:22:38
19楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
安穆明weibo
2016年08月14日 12:11:05
20楼
减压阀一般是放在水表前的,一般也要考虑到水表的承压。
回复
lichangan1000
2016年08月15日 10:13:15
21楼
大然是减压阀在前,水表在后。让水表承大压不如承小压力。
回复

相关推荐