本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-15 12:09 编辑 补充:规范上说入户管(水表后)水压不得大于0.35Mpa,那是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大放水会溅洒)。那入户水管压力不得小于多少才不至于放水水压太小呢。。。入户水压保证多少在日后业主入住装修时不需要在入户管上安装增压泵。。。本工程X号楼减压阀安装在水表后本工程X号楼减压阀安装在水表前同一个工程不同楼号而已,同一个设计师出现减压阀有在水表前的,有在水表后的,国家给排水设计规范对这方面有什么要求吗?
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-1-15 12:09 编辑
补充:
规范上说入户管(水表后)水压不得大于0.35Mpa,那是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大放水会溅洒)。那入户水管压力不得小于多少才不至于放水水压太小呢。。。入户水压保证多少在日后业主入住装修时不需要在入户管上安装增压泵。。。
本工程X号楼减压阀安装在水表后
本工程X号楼减压阀安装在水表前
同一个工程不同楼号而已,同一个设计师出现减压阀有在水表前的,有在水表后的,国家给排水设计规范对这方面有什么要求吗?
12楼
《住宅建筑规范》GB50368~2005中要求套内入户压力不得小于0.05MPa。减压阀应该安装在水表前面。
回复
13楼
CECS 109-2013《建筑给水减压阀应用技术规程》3.3.1第四点说4 减压阀与分户水表同组安装时,减压阀宜设置在分户水表之前。
回复
14楼
知乎圆桌 发表于 2016-1-15 12:07 同感。。规范上说不得大于0.35Mpa,是因为大于这个压力影响户内的使用(压力过大防水会溅洒)。那入户水管 …卫生器具不是有最低工作压力要求?GB50015-2003(2009版)表3.1.14有提到
回复
15楼
一般设在表前
回复
16楼
xyzpilot 发表于 2015-12-4 21:46 问大家一个问题 规范上说入户管处压力不能大于0.35MPA,没看到说不能小于多少?请问各位最低压力是怎么要求 …最低压力要满足最远点的用水压力啊
回复
17楼
俊兰 发表于 2016-8-13 11:11 最低压力要满足最远点的用水压力啊不同用水器具有不同的最低工作压力(规范上有) 满足最不利点的用水压力就行
回复
18楼
俊兰 发表于 2016-8-13 11:11 最低压力要满足最远点的用水压力啊不同用水器具有不同的最低工作压力 规范上有 满足最不利点的工作压力就可以了
回复
19楼
学习了。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
减压阀一般是放在水表前的,一般也要考虑到水表的承压。
回复
21楼
大然是减压阀在前,水表在后。让水表承大压不如承小压力。
回复