零线断了会有什么现象
cgc_01
cgc_01 Lv.2
2007年10月23日 23:07:01
只看楼主

假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现什么现象!!请高手门指教!!谢谢!!

假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现什么现象!!请高手门指教!!谢谢!!
免费打赏
飞影道人
2007年10月29日 11:35:51
52楼

假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现中性点偏移的现象。用电设备上分摊的电压有的很小接近于零;有的很大,接近于线电压。结果是大功率用电设备不运行,小功率的用电设备损坏.
同意这样的说法,个人觉得是正确的。
回复
mr_yon
2007年10月29日 16:45:29
53楼

如果三相负载平衡,关系倒不是很大,就怕三相不平衡,因为如果负载平衡,就相当于是中性点不接地的星形连接,工作电压仍是220V.
实际上在三相供电单相用电的系统中,很难实现三相绝对平衡,所以零线绝不能断开.
回复
bqg
2007年10月29日 17:13:11
54楼

说得对,具体断零后案例见以下网址
http://co.163.com/forum/content/219_789971_1.htm
回复
寒冬
2007年10月29日 18:13:45
55楼
与楼主向高手们学习了。
回复
wengtongbiao
2007年10月29日 20:13:16
56楼
假如三相四线电源和单相电源在使用过程中零线突然断掉了,会出现中性点偏移的现象。用电设备上分摊的电压有的很小接近于零;有的很大,接近于线电压。结果是大功率用电设备不运行,小功率的用电设备损坏。


非常同意!
回复
yayacs1980
2007年10月29日 22:37:37
57楼
9楼说的比较全面 所以三相四线制中 n线断线是比较严重的故障
回复
wei658
2007年10月30日 12:26:00
58楼
如果是单相用电设备停止工作~会出现中性点偏移的现象电压升高,电器烧坏
回复
wei658
2007年10月30日 12:31:07
59楼
如果是单相用电设备停止工作~三相四线会出现中性点偏移的现象电压升高,电器烧坏
回复
sweetbo
2007年10月30日 12:38:26
60楼

zhichi
回复
sieskey
2007年10月30日 13:05:56
61楼
非常赞同20楼这位兄弟的观点!
回复

相关推荐