【模板支撑】保持施工层下有两层连续支撑,是必须的吗?
yajeed
yajeed Lv.4
2015年06月16日 08:17:47
只看楼主

【模板支撑】保持施工层下有两层连续支撑,怎么理解?现在我这有个问题:因为行业不景气,业主没钱,过年到现在一直是半停工状态。原本已经施工完成的地下二层、地下一层及一层顶板都达到拆模的强度了。因为不知道何时复工,就安排拆除了一层顶板的模板支撑架。最近,又准备开工了。支设二层顶梁板的模板架子。但是一层的架子已经全部拆完了。负一层顶板板厚是160mm的,一层顶板是120mm厚的。如果不回顶,直接在一层顶板上搭设模板支撑架,一层顶板混凝土浇筑施工过程中,产生施工荷载,会不会破坏一层顶板?

【模板支撑】保持施工层下有两层连续支撑,怎么理解?
现在我这有个问题:

因为行业不景气,业主没钱,过年到现在一直是半停工状态。
160mm的板,我问了设计,是考虑施工堆料荷载的,能承受5kN/平米。
120mm的板估计也最多能承受3KN/平米的力。
按照规范进行计算

q10.9max[1.2(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4Q1k
1.35(G1k+ (G3k+G2k)×h)+1.4×0.7Q1k]
= [1.2*(0.75+(1.1+24)*0.12)+1.4*2.5
1.35×(0.75+(1.1+24)×0.12)+1.4×0.7×2.5]
=0.9*[8.01447.5287]kN/m2
就按照最多8KN计算,肯定超过3KN的楼板荷载了,要怎么回顶一层顶板啊?肯定不能按照支模打混凝土的规格来搭设了,就立几根立杆顶住板行吗?梁就不回顶了?

我觉得学结构设计的,这个都是小问题,所以在这里求教一下哈