打空调孔打断2根竖向钢筋
qq_1432017611349
2015年06月16日 18:20:14
只看楼主

求救,求救,求救剪力墙外墙打空调孔,11CM,打断竖向螺纹钢钢筋2条,大约为16mm打孔的位置在T型剪力墙上边的暗梁,没有打断横向的钢筋,打断了2根纵向的钢筋楼层总高26,房子位于9楼请教各位大侠,问题大么,需不需要加固?

求救,求救,求救
剪力墙外墙打空调孔,11CM,打断竖向螺纹钢钢筋2条,大约为16mm
打孔的位置在T型剪力墙上边的暗梁,没有打断横向的钢筋,打断了2根纵向的钢筋
楼层总高26,房子位于9楼
请教各位大侠,问题大么,需不需要加固?

免费打赏
qq_1432017611349
2015年06月18日 10:24:26
12楼
求救,求救,求救
拜托给位了
回复
x1xqq
2015年06月18日 11:03:23
13楼
本帖最后由 x1xqq 于 2015-6-18 11:10 编辑 bigbaby611 发表于 2015-6-18 10:24 求救,求救,求救拜托给位了好像真的是想去花个几万去做加固,这是有良心的 小业主吗?外墙,九楼,恐怕十万也打不住,歇了吧。
回复
co1434346465022
2015年06月18日 11:05:46
14楼
放心,没事。你看我帖子里说的,冗余是很大的大到你这个点可以忽略不计,除非你们一栋楼都在这个位置这样打洞
回复
co1434346465022
2015年06月18日 11:10:09
15楼
没良心会打洞的时候看着,没良心会翻垃圾堆找打出来的水泥柱,没良心会上网想办法解决问题,现在搞的都是主家的错,还不知道是不是设计上的原罪,所以要设计终身制
回复
qq_1432017611349
2015年06月18日 12:49:59
16楼
x1xqq 发表于 2015-6-18 11:03 好像真的是想去花个几万去做加固,这是有良心的 小业主吗?外墙,九楼,恐怕十万也打不住,歇了吧。大哥,我这个平常使用的时候会出现啥后果?或者我把钢筋焊接起来,用混凝土把洞塞住,这个方案可靠么?
回复
x1xqq
2015年06月18日 13:02:46
17楼
bigbaby611 发表于 2015-6-18 12:49 大哥,我这个平常使用的时候会出现啥后果?或者我把钢筋焊接起来,用混凝土把洞塞住,这个方案可靠么?既然已打了,为何不用?打个洞就要塌楼?那不到处都能见到坍塌的楼房?当然不去打断钢筋是必须的,不过现在这情况还是挺普遍的,何时能不在有此情况俺也不知道。俺只是让你:你不必睡不着觉。
回复
qq_1432017611349
2015年06月18日 13:15:14
18楼
x1xqq 发表于 2015-6-18 13:02 既然已打了,为何不用?打个洞就要塌楼?那不到处都能见到坍塌的楼房?当然不去打断钢筋是必须的,不过现 …当时打洞的时候,不在现场要是在的话,绝对不会让他打的,我这个人比较谨慎,保守再请教一下,这个会造成上面的剪力墙出现裂缝之类的么?
回复
x1xqq
2015年06月18日 13:48:18
19楼
bigbaby611 发表于 2015-6-18 13:15 当时打洞的时候,不在现场要是在的话,绝对不会让他打的,我这个人比较谨慎,保守再请教一下,这个会 …基本不会。你在场你选的位置也不能保证是没有钢筋的的位置。谁也没有透视眼。
回复
qq_1432017611349
2015年06月18日 14:32:11
20楼
x1xqq 发表于 2015-6-18 13:48 基本不会。你在场你选的位置也不能保证是没有钢筋的的位置。谁也没有透视眼。那我不用了,找人把钢筋焊接起来,然后用混泥土填充,效果是不是会好一点?
回复
x1xqq
2015年06月18日 14:40:28
21楼
bigbaby611 发表于 2015-6-18 14:32 那我不用了,找人把钢筋焊接起来,然后用混泥土填充,效果是不是会好一点?你这是外墙,那么容易说焊就焊啊,你要焊还不得先将墙砸个窟窿出来?那物业来找你修补外墙面,你不是要摊上大事了吗?
回复