本帖最后由 eyu1023 于 2015-6-17 11:01 编辑 最近做了一个化工厂房的电气设计,图审中心回复意见说其中一项不满足《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的相关要求。翻了一下这个规范的前言,说本规范适用于新建扩建的民用建筑,然后和审图的沟通,未果,坚持说民用建筑电气设计规范同样适用于厂房.....不得不听.....没办法,人家有权。各位在工作中是否遇到这样的问题?如果这个规范也适用于工业厂房,那为什么还叫民用建筑电气设计规范,为何不叫建筑电气设计规范或者工业与民用建筑电气设计规范?前言为何还指出适用于民用建筑?

本帖最后由 eyu1023 于 2015-6-17 11:01 编辑

最近做了一个化工厂房的电气设计,图审中心回复意见说其中一项不满足《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的相关要求。翻了一下这个规范的前言,说本规范适用于新建扩建的民用建筑,然后和审图的沟通,未果,坚持说民用建筑电气设计规范同样适用于厂房.....不得不听.....没办法,人家有权。各位在工作中是否遇到这样的问题?如果这个规范也适用于工业厂房,那为什么还叫民用建筑电气设计规范,为何不叫建筑电气设计规范或者工业与民用建筑电气设计规范?前言为何还指出适用于民用建筑?
免费打赏
eyu1023
2015年06月17日 11:16:06
2楼
大家来说一说啊
回复
engineershao
2015年06月17日 11:40:30
3楼
不符合哪条规范呢?规范的内容是什么?
回复
eyu1023
2015年06月17日 11:58:26
4楼
engineershao 发表于 2015-6-17 11:40 不符合哪条规范呢?规范的内容是什么?不符合12.3.5.我看了一下条文解释,低于2.4米或者多层的楼房为了安全设PE。我这个是单层的厂房,灯具安装高度都在4米以上。另外,从大面来说,厂房采用民建规范设计,是不是越界了?
回复
a396673967
2016年03月08日 11:52:29
5楼
工业的貌似都设pe
回复
太白云渡
2016年03月08日 13:56:40
6楼
民用建筑应该包含工业建筑吧,且工业建筑要求更高,应当设PE线的呀。
回复
pjlxln
2016年03月08日 15:05:45
7楼
建筑照明设计标准 GB50034-2013 7.2.9:采用一类灯具应设PE线。现在设计的一般都是一类灯具,和安装高度无关。
回复
lierning48
2016年04月22日 13:50:03
8楼
建筑照明设计标准 GB50034-2013 7.2.9:采用一类灯具应设PE线。现在设计的一般都是一类灯具,和安装高度无关。
回复
lierning48
2016年04月22日 13:50:38
9楼
建筑照明设计标准 GB50034-2013 7.2.9:采用一类灯具应设PE线。现在设计的一般都是一类灯具,和安装高度无关。
回复
fitman
2016年04月22日 14:06:12
10楼
审图师把民规用到工业厂房上是错误的。不过正如楼上的朋友说的,现在已经没有0类灯具了,除非使用II或III类灯具,否则应接PE线。
回复
eyu1023
2016年04月22日 22:12:44
11楼
本帖最后由 eyu1023 于 2016-4-22 22:17 编辑 fitman 发表于 2016-4-22 14:06 审图师把民规用到工业厂房上是错误的。不过正如楼上的朋友说的,现在已经没有0类灯具了,除非使用II或III类 …我们这的审图师审工业项目,提十条意见有七条是从民规上摘来的。我们曾提过异议,他说,哪怕是工厂配电也得按照民规来。。。感觉很吊的样子
回复