井字梁结构的疑问
筹梦
筹梦 Lv.4
2015年06月17日 13:52:31
只看楼主

本帖最后由 tian605464952 于 2015-6-17 13:57 编辑 哪位高手帮我看下这个结构,顶层大会议室20*12,屋面采用井字梁,不上人屋面,这样做可不可以?井字梁为300*850,边上支撑框架为350*900,中间有两排框架做成300*900,我感觉中间挠度算不够,想加大点刚度做成900高,我这样在井字梁中间放大两个梁可不可以的,不是井字梁的高度必须相等的吗?还有这截面取的够不够?

本帖最后由 tian605464952 于 2015-6-17 13:57 编辑

哪位高手帮我看下这个结构,顶层大会议室20*12,屋面采用井字梁,不上人屋面,这样做可不可以?
井字梁为300*850,边上支撑框架为350*900,中间有两排框架做成300*900,我感觉中间挠度算不够,想加大点刚度做成900高,我这样在井字梁中间放大两个梁可不可以的,不是井字梁的高度必须相等的吗?
还有这截面取的够不够?
pkpm计算的时候,直接按照主梁输入的,用satwe计算的结果不算太大,弹性挠度(satwe里面的)不是很大,但是在pkpm平法施工图里面梁的挠度、裂缝都超了,该怎么处理?
pkpm计算的时候对井字梁有什么特别的设置没?





QQ截图20150617132320.jpg


QQ截图20150617133325.jpg


QQ截图20150617132354.jpg


QQ截图20150617132421.jpg


QQ截图20150617132641.jpg


QQ截图20150617132742.jpg


QQ截图20150617132759.jpg


QQ截图20150617134958.jpg


QQ截图20150617132830.jpg

免费打赏
富强168
2015年06月18日 08:59:07
11楼
柱子会改大一点,梁按照1/18的跨度,我感觉跨度方向应该是12米的方向,短边受力,850我是取的折中,不知道这样对不对,两边框拉斜向框架梁
回复
niwenjie1992
2015年06月18日 09:19:30
12楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
设计小兵
2015年06月18日 10:42:25
13楼
12m跨度并不大,可按单向梁布置。做井字梁两边跨度相差大了
回复
筹梦
2015年06月18日 10:44:18
14楼
jinghai522521 发表于 2015-6-18 08:45 做密肋梁试试密肋梁造价高不高的?施工有复杂吗
回复
偷地雷的
2015年06月18日 10:47:12
15楼
我没细看,大概有几个看法啊,说错了见谅:
1、内部井字梁没必要取那么大,高度统一700合适,没什么主次梁的叫法。楼板尽量做薄,取100,做好保温。
2、你是井字梁周边为主梁,那么主梁的刚度必须大,考虑抗扭的问题,不光是各梁的挠度问题。所以,梁的高度和宽度都可调整,高900也可以了,再大些就看前面说的,毕竟荷载很小。
3、最关键的,你这个是有柱子的,那么井字梁最好避开柱位,否则应力集中,荷载都导过去了,比如柱位出的梁柱偏大,无法算过。所以2个建议,井字梁避开柱位,就像12m跨那样躲开柱子,但靠近柱位的板须加强处理。另一个就是变成大小井字梁套装,就是搭在住上的为大井字梁,内部再分小井字梁,荷载从小的传给大的在传到柱子上。20m跨就是这个情况了。
回复
偷地雷的
2015年06月18日 10:49:11
16楼
另补充一句,说了这么多,是不是给个奖励啥的啊???不然没动力了啊。呵呵
回复
dongfeng911
2015年06月18日 13:12:09
17楼
12m跨,主次梁结构完全可以做到,安全性也好一些。你的这种井字梁布置有些怪异。结构设计还是安全为主,用最简单的路径把力传递下去。
回复
a840509244
2015年06月18日 16:06:06
18楼
学习 学习
回复
奋斗的大白
2015年06月18日 18:44:33
19楼
井字梁有框架柱的地方最好不要布梁,
回复
wxf20072008
2015年06月18日 20:10:28
20楼
做现浇空心楼盖吧
回复