井字梁结构的疑问
筹梦
筹梦 Lv.4
2015年06月17日 13:52:31
只看楼主

本帖最后由 tian605464952 于 2015-6-17 13:57 编辑 哪位高手帮我看下这个结构,顶层大会议室20*12,屋面采用井字梁,不上人屋面,这样做可不可以?井字梁为300*850,边上支撑框架为350*900,中间有两排框架做成300*900,我感觉中间挠度算不够,想加大点刚度做成900高,我这样在井字梁中间放大两个梁可不可以的,不是井字梁的高度必须相等的吗?还有这截面取的够不够?

本帖最后由 tian605464952 于 2015-6-17 13:57 编辑

哪位高手帮我看下这个结构,顶层大会议室20*12,屋面采用井字梁,不上人屋面,这样做可不可以?
井字梁为300*850,边上支撑框架为350*900,中间有两排框架做成300*900,我感觉中间挠度算不够,想加大点刚度做成900高,我这样在井字梁中间放大两个梁可不可以的,不是井字梁的高度必须相等的吗?
还有这截面取的够不够?
pkpm计算的时候,直接按照主梁输入的,用satwe计算的结果不算太大,弹性挠度(satwe里面的)不是很大,但是在pkpm平法施工图里面梁的挠度、裂缝都超了,该怎么处理?
pkpm计算的时候对井字梁有什么特别的设置没?





QQ截图20150617132320.jpg


QQ截图20150617133325.jpg


QQ截图20150617132354.jpg


QQ截图20150617132421.jpg


QQ截图20150617132641.jpg


QQ截图20150617132742.jpg


QQ截图20150617132759.jpg


QQ截图20150617134958.jpg


QQ截图20150617132830.jpg

免费打赏
洞房不败之玉女
2015年06月19日 08:41:58
21楼
20*12的,不适合做井字梁。你要那么多柱子干嘛
回复
jszxwsw
2015年06月22日 08:49:05
22楼
长宽比大了梁斜方
回复
yyf289958616
2015年06月22日 09:31:37
23楼
jinghai522521 发表于 2015-6-18 08:45 做密肋梁试试什么是密肋梁,就是单向次梁吗
回复
yyf289958616
2015年06月22日 09:40:42
24楼
有几点意见:
1 长宽比超过1.5了,不宜做正交井字梁,要么斜交的井字梁,要么大井字梁网格套小井字梁网格。
2 做钢屋盖可以吗,钢梁+次梁+屋盖。
3 单向密肋梁估计合你们领导的口味。
回复
yyf289958616
2015年06月22日 09:41:25
25楼
我的意见咋样,20个土木币吧
回复
zhanglin2829124
2015年06月22日 10:02:12
26楼
井字梁高度一般都是相等的,外观美。
回复
洞庭湖的草鱼
2015年06月22日 11:05:29
27楼
来啦来啦。。。
回复
石油小黑
2015年06月24日 11:18:28
29楼
下来看看,支持一下
回复
清琴一诺
2015年06月24日 16:21:03
30楼
按单向板做
回复
采菇凉的蘑菇
2015年06月24日 16:42:43
31楼
主次梁结构做 12米的跨度 宜1米的梁高 其余的按照次梁布置妥妥的 楼主同感啊 当年我也布置斜交井字梁 被否决 按照常规做