屋面施工缺陷怎么补救
windlfr
windlfr Lv.12
2015年06月18日 11:02:28
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 blasy 于 2015-6-18 15:35 编辑 工地有一处厨房的屋面有施工缺陷,请问论坛里的各位大侠,看看下面图片,这种施工质量有没有影响,会不会造成渗水、漏水等问题!谢谢

本帖最后由 blasy 于 2015-6-18 15:35 编辑

工地有一处厨房的屋面有施工缺陷,请问论坛里的各位大侠,看看下面图片,这种施工质量有没有影响,会不会造成渗水、漏水等问题!谢谢

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


2-1.jpg

免费打赏
windlfr
2015年06月29日 08:50:08
13楼
ujuj127 发表于 2015-6-25 23:23 这是已经吊过的洞,既然上面就是屋面,那么这样做肯定不行,必须凿进去2公分以上,用堵漏王塞满后粉平,膨 …谢谢您的建议!已经让工人把缺陷处凿掉一点,然后再补水泥砂浆!
回复
windlfr
2015年06月29日 08:51:53
14楼
想海的鱼 发表于 2015-6-18 17:47 在屋面做防水层之前,需要在屋面将此修补的洞口周边打凿下去至少3公分,然后用膨胀混凝土灌填。 问题不大的 …谢谢,是的不可能在防水层动手脚!那样问题会更多。
回复
windlfr
2015年06月29日 08:52:52
15楼
zam3622 发表于 2015-6-24 21:14 看样子,像是当初的一个预留洞,后封补的。防水做好就行。是的是施工预留孔!