排污泵的控制箱原理图,麻烦大家帮忙看下。KT时间继电器起到什么作用
gaosong1218
2015年06月18日 11:07:53
只看楼主

排污泵的控制箱原理图,麻烦大家帮忙看下。KT时间继电器起到什么作用,按图纸说明是故障排除。可是我怎么觉得在1#、2#泵不工作的情况下,可以是双泵启动啊。这样双泵启动设计道理考虑何在呢?在1#、2#泵不工作的情况下难道是设定一段时间,让它双泵启动吗?

排污泵的控制箱原理图,麻烦大家帮忙看下。KT时间继电器起到什么作用,按图纸说明是故障排除。可是我怎么觉得在1#、2#泵不工作的情况下,可以是双泵启动啊。这样双泵启动设计道理考虑何在呢?在1#、2#泵不工作的情况下难道是设定一段时间,让它双泵启动吗?
免费打赏
dianqi090101
2015年06月25日 17:21:09
12楼
确实看不清,但是建议你参照一下图集再看这个控制图应该自己就会清楚了
回复
laohuang168
2015年06月26日 10:54:24
13楼
gaosong1218 发表于 2015-6-25 13:44 那意思就是,等1#泵运行稳定后,同时启动双泵吗?那不是1#泵运行时3KA继电器得电后,6跟7线路之间3KA常闭 …不是。1#泵运行后,并不是同时启动双泵,而是只有1#泵在运行。此时,时间继电器给出“1#泵已运行”的信号给交替运行控制电路,交替运行控制电路将进行切换,当下次水位再次上升后,由2#泵投入运行而1#泵进入“备用”状态,从而完成“双泵交替运行”的功能。
回复
laohuang168
2015年06月26日 11:02:56
14楼
gaosong1218 发表于 2015-6-25 13:44 那意思就是,等1#泵运行稳定后,同时启动双泵吗?那不是1#泵运行时3KA继电器得电后,6跟7线路之间3KA常闭 …3KA常闭接点虽然断开了,但1#接触器的“动合接点”在之前就已经将其短路,从而保证了时间继电器不会失电(其实主要是保证1#接触器不会失电,此即为所谓的自保)。这也就是为什么这里要用到时间继电器的原因:本来1#接触器的附加接点也可以发出“1#泵已在运行”的信号给交替运行控制电路,但为了保证可靠性,用时间继电器延时一时间,让自保接点可靠连接后再发出控制信号,提高控制的可靠性。
回复
巴亚
2015年06月26日 13:11:49
15楼
这个可以学习一下嘛,有用处
回复
gaosong1218
2015年06月26日 14:05:53
16楼
laohuang168 发表于 2015-6-26 10:54 不是。1#泵运行后,并不是同时启动双泵,而是只有1#泵在运行。此时,时间继电器给出“1#泵已运行”的信 …高低水位使1#、2#泵交替切换,这个我能理解。在实际中当高水位双泵同时启动,这又是怎么工作的呢?从图纸上观察,转换开关(SAC)打到“自动”位置,然后无非也就是1KA得电,1#、2#1KA两个常开点同时闭合,实现双泵启动。是这样吗?谢谢你!
回复
gaosong1218
2015年06月26日 14:36:52
17楼
laohuang168 发表于 2015-6-26 11:02 3KA常闭接点虽然断开了,但1#接触器的“动合接点”在之前就已经将其短路,从而保证了时间继电器不会失 …3KA常闭接点虽然断开了,但1#接触器的“动合接点”在之前就已经将其短路,从而保证了时间继电器不会失电(其实主要是保证1#接触器不会失电,此即为所谓的自保)。这也就是为什么这里要用到时间继电器的原因:本来1#接触器的附加接点也可以发出“1#泵已在运行”的信号给交替运行控制电路,但为了保证可靠性,用时间继电器延时一时间,让自保接点可靠连接后再发出控制信号,提高控制的可靠性。—————————————————————————————————————————————————-那1#泵的1KT延时接点闭合,作用也就是保证1KM线圈得电运行。同理,那2#泵的1KT的延时接点闭合,使2KM线圈吸合,双泵不就同时启动了吗?那此时的前提条件就是1KT要通电,所以1KT线圈前面的3KA常闭点必须闭合。那这样的逻辑还是3KA线圈不得电。
回复
gaosong1218
2015年06月26日 14:39:13
18楼
巴亚 发表于 2015-6-26 13:11 这个可以学习一下嘛,有用处谢谢各位了
回复
k93712413
2015年06月26日 16:37:57
19楼
看不清你这图,但是可以确定时间继电器基本上都是水泵星三角启动的时候转换用,运行的时候不起作用。
回复
adalberto
2015年06月27日 09:27:05
20楼
你们是怎么看清的?
回复
laohuang168
2015年07月01日 11:06:13
21楼
本帖最后由 laohuang168 于 2015-7-1 11:09 编辑 gaosong1218 发表于 2015-6-26 14:05 高低水位使1#、2#泵交替切换,这个我能理解。在实际中当高水位双泵同时启动,这又是怎么工作的呢?从图纸 …不是。水位控制继电器1KA得电后,虽然接于1#、2#水泵控制回路的两个常开接点同时闭合,但是,交替运行控制继电器2KA同一时间只会接通其中一个控制回路,要么是1#泵工作,要么是2#泵工作,因为,交替运行控制继电器2KA控制1#泵回路的是的常闭接点,而控制2#泵控制回路的是常开接点。在这种情况下,是不会两泵同时运行的。而时间继电器就是让交替运行控制继电器进行两种状态的切换,完成两泵交替运行的。