排污泵的控制箱原理图,麻烦大家帮忙看下。KT时间继电器起到什么作用,按图纸说明是故障排除。可是我怎么觉得在1#、2#泵不工作的情况下,可以是双泵启动啊。这样双泵启动设计道理考虑何在呢?在1#、2#泵不工作的情况下难道是设定一段时间,让它双泵启动吗?
排污泵的控制箱原理图,麻烦大家帮忙看下。KT时间继电器起到什么作用,按图纸说明是故障排除。可是我怎么觉得在1#、2#泵不工作的情况下,可以是双泵启动啊。这样双泵启动设计道理考虑何在呢?在1#、2#泵不工作的情况下难道是设定一段时间,让它双泵启动吗?
22楼
gaosong1218 发表于 2015-6-26 14:36 3KA常闭接点虽然断开了,但1#接触器的“动合接点”在之前就已经将其短路,从而保证了时间继电器不会失电 …1KT接点延时接闭合,其作用不是保证1KM线圈得电运行。1#接触器1KM的正常运行,是通过它自身的动合接点(即自保接点)短路了交替运行控制继电器2KA的静合接点(即您所说的常闭接点)来保证的,此后,在本次运行结束前,本回路不再受交替运行控制继电器2KA的影响。而1KT接点延时闭合,其作用,是为了保证在1KM的自保接点完全稳定接触后,方才向交替运行继电器发出“1#泵已正常运行”的信号,让交替运行继电器2KA进行状态转换。
回复
23楼
本帖最后由 laohuang168 于 2015-7-1 11:46 编辑 gaosong1218 发表于 2015-6-26 14:36 3KA常闭接点虽然断开了,但1#接触器的“动合接点”在之前就已经将其短路,从而保证了时间继电器不会失电 …2KM的线圈得电吸合,不是因为2KT的延时接点闭合造成的,而是水位控制继电器1KA动合接点闭合、且交替运行继电器2KA的动合接点闭合,形成通电回路导致的。此时,并联在在2KM线圈两端的2KT时间继电器的线圈也才同时得电,但它要经过一个延时后才会吸合。
回复
24楼
laohuang168 发表于 2015-7-1 11:06 不是。水位控制继电器1KA得电后,虽然接于1#、2#水泵控制回路的两个常开接点同时闭合,但是,交替运 …明白了。。。。谢谢了。太谢谢了。那你的分析我察觉到2KA线圈有交替功能。之前没看到,还是不够细心
回复
25楼
laohuang168 发表于 2015-6-26 10:54 不是。1#泵运行后,并不是同时启动双泵,而是只有1#泵在运行。此时,时间继电器给出“1#泵已运行”的信 …哪为什么要等1#泵运行稳定了呢
回复
26楼
艾小媛00 发表于 2015-9-11 09:22 哪为什么要等1#泵运行稳定了呢呵呵!“等1#泵运行稳定后”之语是gaosong1218先生说的,不是我说的。